5.1 高温(运行)试验
5.1.1 目的
确定消防电子产品在高温环境下使用的适应性。
5.1.2 要求
5.1.2.1 试验程序按GB/T 2423.2-2008的规定进行。
5.1.2.2 散热试验样品应按照GB/T 2423.2-2008的试验Be要求,采用温度渐变方式进行试验,将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,给试验样品通电使其处于正常工作状态,调节试验箱内温度至规定的严酷等级温度,达到稳定后,保持至规定的持续时间;非散热试验样品应按照GB/T 2423.2-2008的试验Bb要求,采用温度渐变方式进行试验,将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中,调节试验箱内温度至规定的严酷等级温度,达到稳定后给试验样品通电使其处于正常工作状态,在该高温条件下保持至规定的持续时间。当规定的试验持续时间结束时,试验样品应保持在试验箱内,然后将温度下降至试验标准条件的温度偏差范围内。试验箱内的温度变化应不超过1℃/min(不超过5min时间的平均值)。恢复时间应足以使温度达到稳定,至少应达到1h。
5.1.2.3 中间检测通常在条件试验结束时进行。最后检测宜在恢复期结束后进行。对某些类型的产品(例如感温、感烟火灾探测器等)允许其性能检测在特定的标准检验设备中进行。
5.1.3 严酷等级
高温(运行)试验的严酷等级应满足表2的要求。
5.1.4 设备
试验设备应符合GB/T 2423.2-2008的相关规定。
- 上一节:5 试验及严酷等级
- 下一节:5.2 高温(耐久)试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 试验及严酷等级
- 5.1 高温(运行)试验
- 5.2 高温(耐久)试验
- 5.3 低温(运行)试验
- 5.4 低温(耐久)试验
- 5.5 恒定湿热(运行)试验
- 5.6 恒定湿热(耐久)试验
- 5.7 交变湿热(运行)试验
- 5.8 交变湿热(耐久)试验
- 5.9 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 5.10 冲击(运行)试验
- 5.11 碰撞试验
- 5.12 振动(正弦)(运行)试验
- 5.13 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.14 自由跌落试验
- 5.15 长霉试验
- 5.16 盐雾试验
- 5.17 沙尘试验
- 5.18 水试验
- 5.19 电压波动抗扰度试验
- 5.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.21 静电放电抗扰度试验
- 5.22 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.25 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.26 工频磁场抗扰度试验
- 5.27 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
- 附录A(规范性) 消防电子产品安全完整性等级的评估
- A.1 消防电子产品的整体安全生命周期
- A.2 硬件安全完整性等级评估
- A.3 软件安全完整性等级评估
- 附录B(规范性) 试验要求附图
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475