6.5 装卸
	6.5.1 稳定轻烃装卸
	6.5.1.1 装车台顶部应设有遮阳棚,遮阳棚下应安装自动干粉灭火设施,并在装车台周围配置一定数量的移动式灭火器。
	6.5.1.2 装车台至少设有两处接地(一处是罐车与大地连接,另一处是罐车与管线连接),接地电阻应不大于10Ω,并在其附近应设置静电消除装置。
	6.5.1.3 充装前,应有专人对槽车进行检查,并做好记录。凡属下列情况之一者,不应充装:
	    a)槽车超过检验期而未作检验者。
	    b)槽车的漆色、铭牌和标志不符合规定,与所装介质不符或脱落不易识别者。
	    c)防火、防爆装置及安全附件不全、损坏、失灵或不符合规定者。
	    d)未判明装过何种介质者。
	    e)罐体外观检查有缺陷而不能保证安全使用或附件有跑、冒、滴、漏者。
	    f)槽车无使用证、押运证、准运证和驾驶员证件者。
	    g)罐体与车辆之间的固定装置不牢靠或已损坏者。
	6.5.1.4 操作人员应穿着防静电服和鞋。装卸作业前,应触摸导静电装置。
	6.5.1.5 稳定轻烃的装卸应采用密闭装卸方式。当条件不具备时,2号稳定轻烃的装卸可采用上部灌装,装车时装油鹤管应插入到距槽罐底部200mm处,罐顶气用管道引至安全地点排放。装车鹤管应采用标准的金属装车鹤管,不应使用橡胶软管。
	6.5.1.6 2号稳定轻烃当采用上部灌装时,装车泵的排量应与装车鹤管管径相匹配,装车管线上应安装装载阀自动限制充装速度,使装车初始流速控制在1m/s以下,当鹤管管口沉没以后,鹤管内液体的流速控制在0.5/D(m/s)(D——鹤管内径,m)以下。
	6.5.1.7 槽车的充装量不应超过槽车罐容积的85%。
	6.5.1.8 装卸车时,开关盖、连接活接头,应使用防爆工具。
	6.5.1.9 装卸作业前车辆应熄火,并不应在装卸时检修车辆。
	6.5.1.10 同时充装稳定轻烃的车辆不应超过两辆,并应同时装卸,同时发动。
	6.5.1.11 装油完毕,油品宜静置不小于2min后,再进行拆除接地线和发动车辆。
	
		6.5.2 液化石油气装卸
	
		    液化石油气装卸的防火防爆要求应按SY/T 5985的规定执行。
	
		6.5.3 天然气凝液装卸
	
		    天然气凝液的装卸应根据其组分按以下要求进行确定:
	
		    a)当天然气凝液的组分主要为稳定轻烃时,其装卸防火防爆要求应按6.5.1的规定执行。
	
		    b)当天然气凝液的组分主要为液化石油气时,其装卸防火防爆要求应按6.5.2的规定执行。
	
		    c)当天然气凝液的组分主要为乙烷或在37.8℃温度下其饱和蒸气压大于1.8MPa时,应采用管道输送,不应采用槽车灌装。
	
		6.5.4 特殊要求
	
		    凡有下列情况之一时,槽车应立即停止天然气凝液、液化石油气和稳定轻烃的装卸作业,并做妥善处理:
	
		    a)雷雨天气。
	
		    b)附近发生火灾。
	
		    c)检测出介质有泄漏。
	
		    d)槽车罐内压力异常。
	
		    e)其他不完全因素。
		 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 钻井
 - 3.1 井场的布置与防火间距
 - 3.2 钻井设备与设施
 - 3.3 钻井施工
 - 3.4 特殊情况的处置
 - 4 试油(气)和井下作业
 - 4.1 井场的布置与防火间距
 - 4.2 井控装置及防喷
 - 4.3 施工过程的防火防爆
 - 5 采油、采气
 - 5.1 油、气井的井场布置和防火间距
 - 5.2 油、气井生产
 - 5.3 特种设备、加热炉、油田专用容器和湿蒸汽发生器
 - 5.4 油气井、计量站、分离器及管网的动火作业
 - 6 天然气集输、处理和储运
 - 6.1 防火防爆基本要求
 - 6.2 天然气集输和输送
 - 6.3 天然气处理
 - 6.4 天然气、天然气凝液、液化石油气和稳定轻烃的储存
 - 6.5 装卸
 - 6.6 改造与维修动火
 - 7 原油集输、处理与储运
 - 7.1 防火防爆基本要求
 - 7.2 原油集输和输送
 - 7.3 原油处理
 - 7.4 原油储存
 - 7.5 原油装卸
 - 7.6 改造与维修动火
 - 8 消防管理
 - 8.1 总体要求
 - 8.2 工程建设
 - 8.3 消防队伍建设
 - 8.4 消防设施、器材的配置与管理
 - 8.5 应急处理
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475