5.2 消防设施
	5.2.1 过渡安置点应至少设置2个方向的对外疏散出口,Ⅰ类灾区应急避难场所对外疏散出口不应少于4个。对外疏散出口的净宽度不应小于4m,并应设置明显标识。
	5.2.2 Ⅰ类灾区应急避难场所应设置环形消防车道,Ⅱ类灾区应急避难场所宜设置环形消防车道;临时聚居点内应结合主要道路设置环形消防车道。环形消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m、中心线间距不应大于160m,坡度不宜大于8%。
	5.2.3 有市政供水管网的过渡安置点应沿内部主要道路设置室外消火栓和消火栓箱。室外消火栓间距不应大于120m,保护半径不应大于150m,出流量不应小于10L/s、最不利消火栓供水压力不应小于0.10MPa。消火栓箱内应配置DN65有内衬里、长度不超过25m的消防水带和19mm的消防水枪。
	5.2.4 市政供水水量或水压不能满足消防用水要求的临时聚居点,应设置消防水池,并应配备2台以上手抬机动消防泵和相应的水带、水枪。
	5.2.5 无市政供水管网或设置消防给水管网确有困难的过渡安置点,应利用天然水源作为消防水源或设置消防水池,并应配备2台以上手抬机动消防泵和相应的水带、水枪。
	5.2.6 有条件的过渡安置点,宜结合地势设置高位消防水池。
	5.2.7 除高位消防水池外,消防水池的保护半径不宜大于150m,且宜毗邻主要道路布置,应加盖并设置安全警示标志。消防水池应设置消防车和手抬机动消防泵取水口,有效容积不应小于36m³,吸水高度不应大于6m;兼作生活用水贮水池时,应有可靠的补水和消防贮水不作他用的技术措施。
	5.2.8 消防水源利用天然水源时,应设置取水码头,吸水高度不应大于6m。
	
		
	
		5.2.9 严寒、寒冷及其他有冰冻可能的灾区过渡安置点,消防给水系统应采取防冻措施。
	
		5.2.10 过渡安置点应在位置明显和便于取用的地点确定灭火器设置点。每10间(套)过渡安置房、占地面积每300m²的帐篷和篷布房区应至少确定1个灭火器设置点。每个灭火器设置点应按表5.2.10的规定配置灭火器。
	
		5.2.11 中小学、幼儿园、托儿所、医疗等公共服务设施的建筑内宜设置独立式感烟火灾探测报警器。使用罐装液化石油气的公共厨房内应设置独立式燃气报警装置和燃气自动切断装置。
条文说明
    
	5.2.1 本条规定了过渡安置点对外安全疏散出口的设置要求。设置不少于2个方向的安全疏散出口,符合双向疏散原则。Ⅰ类应急避难场所容纳人数、帐篷和篷布房较多,其疏散出口不应少于4个。
	5.2.2 消防车道是重要的灭火救援设施。汶川地震灾区临时聚居点设置的消防车道,有86.1%宽度大于4m,有64.4%为环形消防车道。本条对过渡安置点消防车道的设置分别提出相应要求。
	5.2.3~5.2.9 这几条分别对过渡安置点的消防给水提出基本要求,对室外消火栓的出流量、供水压力和设置提出要求,对室外消火栓的间距和保护半径、消火栓箱的配置标准做出规定。其中第5.2.4条、第5.2.5条、第5.2.9条为强制性条文,必须严格执行。
	    汶川地震灾区临时聚居点中,约36.1%利用市政供水管网保证生活和消防用水,约23.8%利用可靠的天然水源保证生活和消防用水。有条件的应急避难场所和临时聚居点应充分利用市政管网供水。确有困难不能设置集中消防供水管网、利用天然水源作为消防水源时,应满足现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974相关要求。
	    常用手抬机动消防泵,既有设1个出水接口的,也有设2个或3个出水接口的。要求配备2台以上手抬机动消防泵和相应的水带、水枪,是出于1用1备及同时出2支水枪灭火的需要。
有条件的灾区宜结合地势设置高位消防水池(水箱),可经济地大幅提升消防供水的可靠度。消防水池(水箱)的有效容积应按同一时间1次火灾、火灾延续时间1h、用水量10L/s计,设置高度应确保最不利消火栓充实水柱不小于10m。可靠的补水措施包括:能全天可靠供水的生活给水管补水、有严格管理定时供水的生活给水管补水、消防水罐车补水等。规定消防水池应设置吸水井和手抬机动消防泵卡式消防接口,可最大限度提升其供水可靠度和速度。
	    规定寒冷、严寒灾区及其他有结冰可能的灾区,消防给水系统应采取防冻措施,是为了保证环境温度低于0℃时,消防给水系统处于正常伺应状态。
	
		5.2.10 本条参照现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140民用建筑中危险级场所,对过渡安置点内的既有永久性建筑、帐篷和篷布房和公共服务设施的灭火器配置做出具体规定;参照轻危险级场所对过渡安置房的灭火器配置做出具体规定。
	
		5.2.11 中学、小学、幼儿园、托儿所、医疗等公共服务设施,承载着临时聚居点社会活动有序开展的基本保障功能,主要使用对象是未成年人和伤病患者,消防安全条件需要重视和加强,经济技术条件许可的灾区,宜设置独立式感烟火灾探测报警器。
	
		    使用罐装液化石油气做燃料的公共厨房,其火灾危险性相对较大。在经济技术条件许可的灾区,宜配置独立式燃气报警装置和燃气自动切断装置。
		
		 