C.3 城市区域性土壤水平调查方法
C.3.1 测点布置应符合下列规定:
1 在城市区域应按2km×2km网格布置测点,部分中小城市可按1km×1km网格布置测点。因地形、建筑等原因测点位置可偏移,不宜超过200m;
2 每个城市测点数量不应少于100个;
3 宜使用1:50000~1:100000或更大比例尺地形(地质)图和全球卫星定位仪(北斗或GPS),确定测点位置并应在图上标注。
C.3.2 调查方法应符合下列规定:
1 调查前应制订方案,准备好测量仪器和其他工具。仪器在使用前应进行标定,当使用2台或2台以上仪器进行调查时,所用仪器宜同时进行标定。工作温度应为-10℃~40℃;相对湿度不应大于90%。
2 测点定位:调查测点位置应用北斗或GPS定位,同时应对地理位置进行简要描述。
3 测量深度:调查打孔深度应统一定为500mm~800mm,孔径应为20mm~40mm。
4 测量次数:每一测点应重复测量3次,且以算术平均值作为该点氡浓度,或每一测点在3m²范围内打3个孔,每孔测一次求平均值。
5 其他测量要求和测量过程中需要记录的事项应按本标准附录C.1执行。
C.3.3 调查的质量保证应符合下列规定:
1 仪器使用前应按仪器说明书检查仪器稳定性;
2 使用2台以上仪器工作时应检查仪器的一致性,2台仪器测量结果的相对标准偏差应小于25%;
3 应挑选10%左右测点进行复查测量,复查测量结果应反映在测量原始数据表中。
C.3.4 城市区域土壤氡调查报告的主要内容应包括下列内容:
1 城市地质概况、土壤概况、放射性本底概况;
2 测点分布图及测点布置说明;
3 测量仪器、方法介绍;
4 测量过程描述;
5 测量结果,包括原始数据、平均值、标准偏差等,如有可能绘制城市土壤浓度等值线图;
6 测量结果的质量评价,包括仪器的日常稳定性检查、仪器的标定和比对工作、仪器的质量监控图制作等。
- 上一节:C.2 土壤表面氡析出率测定
 - 下一节:附录D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 无机非金属建筑主体材料和装饰装修材料
 - 3.2 人造木板及其制品
 - 3.3 涂料
 - 3.4 胶粘剂
 - 3.5 水性处理器
 - 3.6 其他材料
 - 4 工程勘察设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 工程地点土壤中氡浓度调查及防氡
 - 4.3 材料选择
 - 5 工程施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料进场检验
 - 5.3 施工要求
 - 6 验收
 - 附录A 材料表面氡析出率测定
 - A.1 仪器直接测定建筑材料表面氡析出率
 - A.2 活性炭盒法测定建筑材料表面氡析出率
 - 附录B 环境测试舱法测定装饰装修材料游离甲醛、VOC释放量
 - 附录C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定
 - C.1 土壤中氡浓度测定
 - C.2 土壤表面氡析出率测定
 - C.3 城市区域性土壤水平调查方法
 - 附录D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定
 - 附录E 室内空气中TVOC的测定
 - 本标注用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475