6.4 沼气净化、储存设施安装
6.4.1 沼气净化设备的安装应牢固、可靠,安装允许偏差应符合设计文件的要求,设计文件未规定时,净化设备安装允许偏差应符合表6.4.1的规定。
    
	
		
	 
      
	表6.4.1 净化设备安装允许偏差(mm)
	

	    注:1 H为设备高度;
	           2 方位偏差为进气管与设计方位偏差。
	6.4.2 沼气净化设备的管道连接接头、排泥阀、检查口、取样口、排放口应清洁畅通。
	6.4.3 独立式膜式气柜的安装应符合下列规定:
	    1 安装应按底膜、内膜、外膜、压板的顺序进行,底膜应与底板固定牢靠;进出气管和冷凝排水管应与底膜密封,每层之间应涂抹密封胶,并应在地脚螺栓连接处30mm范围内连续涂抹;
	    2 外膜铺设时应在观察窗位置做标示,外膜铺展开后观察窗应位于基础平台的中间位置;
	    3 吹膜风机与基础固定应牢固,风机出口应连接柔性风管,所有连接处应进行密封;
	    4 安装完毕后应分别对外膜和内膜进行气密性试验,试验压力应缓慢升高,最大试验压力应为设计压力的1.15倍,且应保持24h,内膜气压降不得超过3%,外膜应无泄漏。
	6.4.4 一体化膜式气柜的安装应符合下列规定:
	    1 厌氧消化器的上口应预设法兰边;
	    2 安装应按预设法兰边、内膜、外膜、压板的顺序进行,内膜、外膜及压板应与预设法兰边固定牢靠,密封胶应涂抹均匀,固定螺栓应受力均匀;
	    3 拉筋带和安全护网应固定牢靠;
	    4 一体化气柜应在观察窗位置做标示,展开后观察窗应位于围栏平台的中间位置;
	    5 安装完毕后进行满水试验和气密性试验,并应按本规范第6.3.6条的规定执行。
	6.4.5 湿式、干式气柜的安装与验收应符合国家现行标准的有关规定。
条文说明
    
	6.4.1 净化设备一般为立式设备,在安装时应严格控制安装偏差,避免因偏差过大而在设备或管道上产生安装应力,影响运行时的稳定性。
	6.4.2 管道、接口等内部清洁与否是施工质量的重要标志,是投料试车一次成功的关键前提之一。安装完毕的管道接头等,外部脏物都容易进入管内,从而影响试车进程和产品质量。所以,安装完毕的管道接头、排泥口等一定要保证内部清洁畅通。
	6.4.3 由于双膜气柜是近年来出现并应用的新产品,国内尚无专门标准。通过调研,在安装后进行气密试验时,内膜气密性试验方法为:
	    1)进行气密性检验时,可先将正负压保护器卸下,安装阀门后连接风机进行检验。
	    2)一次充气:在观察进风管上压力表达到0.3kPa压力后,关闭风机及进风管上阀门,保压2h,观察气柜有无变化或明显泄漏。如无泄漏可继续充气。
	    3)二次充气:在观察进风管上压力表达到0.5kPa压力后,关闭风机及进风管上阀门,对所有安装螺栓预紧一遍,严防螺栓松动的现象。保压2h,观察气柜有无变化或明显泄漏。如无泄漏可继续充气。
	    4)三次充气:在观察进风管上压力表达到0.7kPa压力后,关闭风机及进风管上阀门,保压2h,观察气柜有无变化或明显泄漏。如无泄漏可继续充气。
	    5)四次充气:在观察进风管上压力表达到1kPa压力后,关闭风机及进风管上阀门,所有安装螺栓预紧一遍,严防螺栓松动的现象。保压24h,观察气柜有无变化或明显泄漏。
	    6)停放24h后,观察气压表下降情况,内膜在气压降不超过3%情况(0.97kPa),为合格。
	    7)根据以上检测内容,如内膜出现泄漏,则可按表11所示方式进行检查。
		表11 内膜泄露原因及整改方法
		
	
		    外膜气密性试验方法为:
	
		    1)外膜与内膜不同,由于其一直有风机供风,因此无严格气密要求,允许轻微泄漏,并以此排出风机所充空气携带来的凝结水。
	
		    2)一次充气:调节单向调压阀弹簧,使单向调压阀上压力表示值达0.5kPa,保压2h,观察气柜外膜有无变化或明显大的泄漏。如无泄漏可继续充气并调高气柜压力。
	
		    3)二次充气:调节单向调压阀弹簧,使单向调压阀上压力表示值达1.0kPa,保压24h,观察气柜外膜有无变化或明显大的泄漏。
	
		    4)观察外膜有无变化、有无明显的或可能逐渐加大的泄漏,以致将使风机供风不及时而影响气柜的运行,可能明显存在大泄漏的部位及整改办法见表12。
	
			表12 外膜泄漏原因与整改方法
			
		
			6.4.4 1 一体化膜式气柜应先做满水试验,合格后方可安装膜式气柜。膜式气柜在厌氧消化器上安装完毕后应进行气密性试验。
		
			    2 在一体化膜式气柜的沼气出气管上设有阀门,在内膜做气密性检验期间应关闭该阀门。
		
			6.4.5 低压湿式气柜的安装与验收应按现行行业标准《钢制低压湿式气柜》HGJ20517的有关规定执行。低压干式应参照国家相关标准的有关要求执行。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.3 钢制厌氧消化器安装
 - 下一节:6.5 管道施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略图
 - 3 基本规定
 - 4 沼气站
 - 4.1 选址与总平面布置
 - 4.2 原料及预处理
 - 4.3 厌氧消化工艺及设备
 - 4.4 沼气净化
 - 4.5 沼气储存
 - 4.6 管道及附件、泵、增压机和计量装置
 - 4.7 消防设施及给水排水
 - 4.8 电气和安全系统
 - 4.9 采暖通风
 - 5 沼气输送及应用
 - 6 施工安装与验收
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 构筑物与基础施工
 - 6.3 钢制厌氧消化器安装
 - 6.4 沼气净化、储存设施安装
 - 6.5 管道施工
 - 6.6 设备电气及仪表安装
 - 6.7 试运转
 - 6.8 工程竣工验收
 - 7 运行与维护
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 沼气站
 - 7.3 管道及附件
 - 附录A 预处理池工艺设计计算
 - A.1 格栅
 - A.2 沉砂池
 - A.3 调节池
 - 附录B 膜式气柜最大储气量与最大承压的关系
 - 附录C 埋地沼气管道与建(构)筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距
 - 附录D 爆炸危险区域等级和范围划分
 - 附录E 沼气站日常化验项目及检验周期
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475