目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 验收
7.3.1 钢结构防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计和涂料产品说明书要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。检查数量与检验方法应符合下列规定:
1 按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件;
2 每个构件检测5处,每处数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
7.3.2 膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合耐火极限的设计要求。非膨胀型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
7.3.2 膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合耐火极限的设计要求。非膨胀型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
条文说明
7.3.1 钢材的耐锈蚀性能较差,因此必须对钢结构采取防护措施。钢结构防止锈蚀通常采用表面刷漆、喷涂涂料等方法。防锈蚀涂层的厚度往往对防锈蚀体系有着关键的作用。从具体实际使用来看,涂层寿命随着涂层厚度的增加而延长。因此,漆膜厚度是保证钢结构耐久性的重要措施之一。本条强调了涂层厚度检测在钢结构验收中的重要性。
7.3.2 钢结构的抗火性能较差,为了防止和减小建筑钢结构的火灾危害,必须对钢结构采取安全可靠、经济合理的防火保护措施。涂覆防火涂料是目前在钢结构工程中常用的防火保护措施。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。如果钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到设计的要求。因此,防火涂料的施工质量直接关系到实际钢结构的抗火安全,应在验收过程中予以高度重视。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475