7.2 主要设备和系统集成验收
7.2.1 应对远程监控系统中下列主要设备的功能进行验收:
1 用户信息传输装置应符合本规范第5.2.1条的要求。
2 报警受理系统应符合本规范第5.2.2条的要求。
3 信息查询系统应符合本规范第5.2.3条的要求。
4 用户服务系统应符合本规范第5.2.4条的要求。
5 火警信息终端应符合本规范第5.2.5条的要求。
7.2.2 远程监控系统集成验收应包括:
1 远程监控系统主要功能应符合本规范第4.2.1条的要求。
2 远程监控系统主要性能指标应符合本规范第4.2.2条的要求。
3 远程监控系统网络安全性应符合本规范第4.6.1条的要求。
4 远程监控系统应用安全性应符合本规范第4.6.2条的要求。
5 远程监控系统安装环境应符合本规范第6.2.1条的要求。
6 远程监控系统验收技术文件应符合本规范第7.1.4条的要求。
    
      
    7.2.1 本条规定了远程监控系统主要设备功能验收内容,这些验收内容是保证系统正常运行的基本功能项目。具有较高级或辅助的功能验收内容,建设单位可以根据系统建设的功能定位、系统规模、系统环境等灵活选择。
本条文中的各款规定的用户信息传输装置、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端的验收内容应分别符合本规范第5.2.1条、第5.2.2条、第5.2.3条、第5.2.4条、第5.2.5条的要求。
7.2.2 本条规定了系统集成验收的主要内容。
远程监控系统的主要功能、主要性能指标、网络安全性、应用安全性、系统安装环境、系统技术文件应分别符合本规范第4.2.1条、第4.2.2条、第4.6.1条、第4.6.2条、第6.2.1条、第7.1.4条的要求。
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 系统验收判定条件
目录导航
- 前言
- 本规范用词说明
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统功能和性能要求
- 4.3 系统构成
- 4.4 报警传输网络
- 4.5 系统连接与信息传输
- 4.6 系统安全
- 5 系统配置和设备功能要求
- 5.1 系统配置
- 5.2 主要设备功能要求
- 5.3 系统电源要求
- 6 系统施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 安装
- 6.3 调试
- 7 系统验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主要设备和系统集成验收
- 7.3 系统验收判定条件
- 8 系统的运行及维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控中心的运行及维护
- 8.3 用户信息传输装置的运行及维护
- 附录A 建筑消防设施运行状态信息
- 附录B 消防安全管理信息
- 附录C 城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录
- 附录D 城市消防远程监控系统验收记录
- 附录E 城市消防远程监控系统检查测试记录
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475