12.5 竣工验收
12.5.1 施工单位按合同规定范围内的工程全部完成后,应及时进行工程竣工验收。
12.5.2 工程竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。
12.5.3 工程竣工验收时,施工单位应提交下列文件:
1 综合部分:
1) 竣工技术文件说明;
2) 开工报告;
3) 工程竣工证书;
4) 图纸会审记录、设计变更清单及其相应签证文件;
5) 材料和设备质量证明文件及其复验报告。
2 建筑工程:
1) 工程定位测量记录;
2) 地基验槽记录;
3) 钢筋检验记录;
4) 混凝土工程施工记录;
5) 混凝土/砂浆试件试验报告;
6) 设备基础允许偏差项目检验记录;
7) 设备基础沉降记录;
8) 钢结构安装记录;
9) 钢结构防火层施工记录;
10) 防水工程试水记录;
11) 填方土料及填土压实试验记录;
12) 合格焊工登记表;
13) 隐蔽工程记录;
14) 防腐工程施工检查记录。
3 安装工程:
1) 合格焊工登记表;
2) 隐蔽工程记录;
3) 设备开箱检查记录;
4) 静置设备安装记录;
5) 设备清理、检查、吹扫、置换、封存记录;
6) 设备安装记录;
7) 设备单机运行记录;
8) 阀门试压记录;
9) 安全阀调整试验记录;
10) 管道系统安装检查记录;
11) 管道系统试验记录;
12) 管道系统吹扫/置换记录;
13) 设备、管道系统防静电接地记录;
14) 电缆敷设和绝缘检查记录;
15) 报警系统安装检查记录;
16) 接地体、接地电阻、防雷接地安装测定记录;
17) 电气照明安装检查记录;
18) 防爆电气设备安装检查记录;
19) 仪表调试及其系统试验记录。
4 竣工图。
5 观感检查记录。
竣工验收是工程建设的最终成果评价,是施工单位将“产品”交付给建设单位的重要环节。根据现行国家标准规范的规定,工程竣工验收工作应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行。按规定验收合格,并经建设单位认可后,办理竣工验收手续。
竣工验收时,由施工单位提交的竣工验收文件是工程竣工验收的依据和工程质量“终身制”的依据,建设单位应在相关各方的配合下进行认真核对,必要时应进行抽查检测或试验,并做好相关记录。
竣工验收时,由施工单位提交的竣工验收文件是工程竣工验收的依据和工程质量“终身制”的依据,建设单位应在相关各方的配合下进行认真核对,必要时应进行抽查检测或试验,并做好相关记录。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:12.4 电气仪表安装
- 下一节:13 氢气系统运行管理
目录导航
- 前言
- 2021-局部修订说明
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 站址选择
- 5 总平面布置
- 6 加氢工艺及设施
- 6.1 氢质量、计量
- 6.2 氢气压缩工艺设备
- 6.3 氢储存系统及设备
- 6.4 氢气加氢机
- 6.5 管道及附件
- 6.6 临氢材料
- 7 消防与安全设施
- 7.1 消防设施
- 7.2 工艺系统的安全措施
- 7.3 报警装置
- 8 建筑设施
- 9 给水排水
- 10 电气装置
- 10.1 供配电
- 10.2 防雷与接地
- 10.3 防静电
- 11 采暖通风
- 12 施工、安装和验收
- 12.1 一般规定
- 12.2 设备安装
- 12.3 管道安装
- 12.4 电气仪表安装
- 12.5 竣工验收
- 13 氢气系统运行管理
- 附录A 加氢站爆炸危险区域的等级范围划分
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475