13.1 一般规定
13.1.1 垃圾焚烧厂各建筑物冬、夏季负荷计算的室外计算参数,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。
13.1.2 设置采暖的各建筑物冬季采暖室内计算温度,应按下列规定确定:
1 焚烧间、烟气净化间、垃圾卸料平台应为 5~10℃;
2 渗沥液泵间、灰浆泵间应为 5~10℃;
3 中央控制室、垃圾抓斗起重机控制室、化验室、试验室应为 18℃;
4 垃圾制样间、石灰浆制备间应为 16℃。
其他建筑物冬季采暖室内计算温度,应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。
13.1.3 当工艺无特殊要求时,车间内经常有人工作地点的夏季空气温度应符合表13.1.3的规定。
	
    注:当受条件限制,在采用通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大1~2℃。
13.1.4 采暖热源采用单台汽轮机抽汽时,应设有备用热源。
    
      
	表13.1.3 工作地点的夏季空气温度(℃)

13.1.4 采暖热源采用单台汽轮机抽汽时,应设有备用热源。
条文说明
    13.1.1 本条文是确定生活垃圾焚烧厂采暖通风和空气调节室外空气计算参数、计算方法和确定设计方案等的依据。
13.1.2 本条文列出的垃圾焚烧厂各建筑物冬季采暖室内计算温度数据,是根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019,并参照《小型火力发电厂设计规范》GB 50049制定的。
13.1.3 本条文是根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1,并参照现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049而制定的。
13.1.4 本条文规定主要是考虑当单台汽轮机组故障时,为满足设备维护、检修的采暖热负荷,应设置备用热源。
- 上一节:13 采暖通风与空调
 - 下一节:13.2 采暖
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 垃圾处理量与特性分析
 - 3.1 垃圾处理量
 - 3.2 垃圾特性分析
 - 4 垃圾焚烧厂总体设计
 - 4.1 垃圾焚烧厂规模
 - 4.2 厂址选择
 - 4.3 全厂总图实际
 - 4.4 总平面布置
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 绿化
 - 5 垃圾接收、储存与输送
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 垃圾接收
 - 5.3 垃圾储存与输送
 - 6 焚烧系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 垃圾焚烧炉
 - 6.3 余热锅炉
 - 6.4 燃烧空气系统与装置
 - 6.5 辅助燃烧系统
 - 6.6 炉渣输送处理装置
 - 7 烟气净化与排烟系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 酸性污染物的去除
 - 7.3 除尘
 - 7.4 二噁英类和重金属的去除
 - 7.5 氮氧化物的去除
 - 7.6 排烟系统设计
 - 7.7 飞灰收集、输送与处理系统
 - 8 垃圾热能利用系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 利用垃圾热能发电及热电联产
 - 8.3 利用垃圾热能供热
 - 9 电气系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气主接线
 - 9.3 厂用电系统
 - 9.4 二次接线及电测量仪表装置
 - 9.5 照明系统
 - 9.6 电缆选择与敷设
 - 9.7 通信
 - 10 仪表与自动化控制
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 自动化水平
 - 10.3 分散控制系统
 - 10.4 检测与报警
 - 10.5 保护和连锁
 - 10.6 自动控制
 - 10.7 电源、气源与防雷接地
 - 10.8 中央控制室
 - 11 给水排水
 - 11.1 给水
 - 11.2 循环冷却水系统
 - 11.3 排水及废水处理
 - 12 消防
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 消防水炮
 - 12.3 建筑防火
 - 13 采暖通风与空调
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 采暖
 - 13.3 通风
 - 13.4 空调
 - 14 建筑与结构
 - 14.1 建筑
 - 14.2 结构
 - 15 其他辅助设施
 - 15.1 化验
 - 15.2 维修及库房
 - 15.3 电气设备与自动化试验室
 - 16 环境保护与劳动卫生
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 环境保护
 - 16.3 职业卫生与劳动安全
 - 17 工程施工及验收
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 工程施工及验收
 - 17.3 竣工验收
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475