5.14 电气强度试验
5.14.1 试验步骤
	5.14.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压,持续60s±5s,再以100V/s~500V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电:
	    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
	5.14.1.2 试验后,对试样进行功能检查。
	5.14.2 试验设备
	    应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
	    a)试验电压:电压为0V~1250V(有效值)连续可调,频率为50Hz;
b)升、降压速率:100V/s~500V/s;
c)计时:60s±5s;
d)击穿报警预置电流:20mA。
      
b)升、降压速率:100V/s~500V/s;
c)计时:60s±5s;
d)击穿报警预置电流:20mA。