6 试验报告
	试验报告应包括以下所有与试件耐火试验有关的重要信息:
	    a)测试实验室的名称和地址,唯一的查阅号码和测试日期;
b)试件的安装程序和支承结构细节,包含尺寸的图纸,在可能的情况下采用照片说明;
c)按照GB/T9978.1规定测量的炉内温度,时间间隔为1min;
d)按照GB/T9978.1规定测量的炉内压力,时间间隔为1min;
e)耐火试验炉的有效开口面积(见4.2.9);
f)安装在支承结构上的热电偶测量的平均温度,时间间隔为1min;
g)安装在支承结构上的热电偶测量的最高温度与最低温度的差值,时间间隔为1min;
h)按双向低速探测器和快速响应热电偶测量数据计算的气流速度,时间间隔为1min;
i)氧含量,时间间隔为1min。
      
