目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 贯穿孔口的防火封堵应根据贯穿物的材料类型、性能和尺寸、贯穿孔口及其环形间隙大小、被贯穿体的类型和特性以及使用环境的温度、湿度条件等因素,选择合适的封堵材料和封堵方式。
5.1.2 烟密性要求较高的防火封堵部位,应采用防烟效果良好的防火封堵组件。
条文说明
5.1.1 防火封堵材料种类多,每种材料都有相应的适用范围和设计与施工工艺。正确选用和安装防火封堵材料,是保证防火封堵质量的重要途径。影响贯穿孔口及其环形间隙、空开口封堵质量的因素多,如防火封堵材料与贯穿物或被贯穿体之间的黏附性,贯穿物的热传导和物理性质、燃烧性能、数量、尺寸,被贯穿体的结构类型、密度、厚度,贯穿孔口及其环形间隙、空开口的大小、水平或垂直方位,封堵的位置,防火封堵材料的防火、防烟性、膨胀性、伸缩性、承载性、抗机械冲击性、隔热性、防水性等特性,防火封堵材料的用量,被贯穿体和贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体、背衬材料共同工作的能力,环境温度、湿度和腐蚀条件,施工方法和工艺等。
针对不同防火封堵材料的特定使用条件和要求,在应用中要根据贯穿物的类型和尺寸、贯穿孔口及其环形间隙大小、被贯穿体结构类型和厚度等选用相应的防火封堵材料和用量。贯穿孔口防火封堵材料的选用要符合防火封堵材料产品使用的技术要求,且不低于本标准的规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5 贯穿孔口封堵设计
- 下一节:5.2 管道贯穿孔口的封堵

京公网安备110105014475