5.9 容器
5.9.1 材料
容器的材料应符合GB 5099或GB 5100的规定。
5.9.2 公称工作压力
容器的公称工作压力不应低于表1规定的最大工作压力。
5.9.3 容积和直径
容器的公称容积和公称直径应符合GB 5099或GB 5100的规定。
5.9.4 强度要求
按6.8规定的方法进行液压强度试验,容器不得出现渗漏现象,其容积的残余变形率不得大于3%。
试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.5 密封要求
按6.9规定的方法进行气密性试验,容器应无泡式泄漏。
试验压力为最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.6 超压要求
按6.10规定的方法进行液压超压试验,容器不得有破裂现象.
试验压力为3倍最大工作压力,压力保持时间为5min。
- 5.12.1 称重部件
- 5.12.2 压力显示器
- 5.12.3 液位测量部件
- 5.13 信号反馈部件
- 5.14 减压部件
- 5.15 安全泄放部件
- 5.16 驱动器
- 5.17 控制器
- 5.18 火灾探测器
- 6 试验方法
- 6.1 外观检查
- 6.2 手动操作试验
- 6.3 绝缘电阻测定
- 6.4 振动试验
- 6.5 装置联动试验
- 6.6 灭火试验
- 6.6.1 试验准备
- 6.6.2 B类火灭火试验
- 6.6.3 A类火灭火试验
- 6.7 安全泄放装置动作试验
- 6.8 强度试验
- 6.9 密封试验
- 6.10 超压试验
- 6.11 温度循环泄漏试验
- 6.12 工作可靠性试验
- 6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
- 6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
- 6.13 盐雾腐蚀试验
- 6.14 喷嘴性能试验
- 6.15 检漏部件性能试验
- 6.16 信号反馈部件性能试验
- 6.17 减压部件减压特性试验
- 6.18 安全泄放部件性能试验
- 6.19 驱动器性能试验
- 6.20 控制器性能试验
- 6.21 火灾探测器性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 8 标志、包装、运输、储存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 储存
- 9 使用说明书编写要求
- 附录A(规范性附录)装置试验程序及取样数量
- A.1 试验程序说明
- A.2 试验程序图
- 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
- B.1 试验程序说明
- B.2 试验程序图
- 附录C(规范性附录)容器试验程序及取样数量
- C.1 试验程序说明
- C.2 试验程序图
- 附录D(规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
- D.2 试验程序图
- D.1 试验程序说明
- 附录E(规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
- E.1 试验程序说明
- E.2 试验程序图
- 附录F(规范性附录)称重部件试验程序及取样数量
- F.1 试验程序说明
- F.2 试验程序图
- 附录G(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
- G.1 试验程序说明
- G.2 试验程序图
- 附录H(规范性附录)液位测量部件试验程序及取样数量
- H.1 试验程序说明
- H.2 试验程序图
- 附录J(规范性附录)信号反馈部件试验程序及取样数量
- J.1 试验程序说明
- J.2 试验程序图
- 附录K(规范性附录)减压部件试验程序及取样数量
- K.1 试验程序说明
- K.2 试验程序图
- 附录L(规范性附录)安全泄放部件试验程序及取样数量
- L.1 试验程序说明
- L.2 试验程序图
- 附录M(规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
- 附录N(规范性附录)控制器试验程序及取样数量
- 附录P(规范性附录)探测部件试验程序及取样数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475