目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 厂房结构设计
7.3.1 锂离子电池生产厂房的结构型式宜选用门式轻钢结构、多层钢结构或混凝土框架结构。
7.3.2 锂离子电池生产厂房屋盖系统根据其结构型式、开间跨度大小可采用下列结构形式:
1 有保温层的压型钢板轻型屋面;
2 钢梁、钢屋架加压型钢板现浇钢筋混凝土屋面;
3 钢梁、钢屋架加钢筋桁架模板现浇钢筋混凝土屋面;
4 现浇钢筋混凝土屋面。
7.3.3 锂离子电池生产厂房楼地面使用荷载标准值应根据设备的布置、重量、基座平台的构造、搬运动线等确定。
7.3.4 锂离子电池生产厂房楼屋面的吊挂荷载标准值应根据吊挂层的构造、管道布置等因素确定。
7.3.5 锂离子电池生产厂房整体抗震计算时,建筑重力荷载代表值中可变荷载取值宜按楼层设备实际荷载情况确定。
7.3.6 混浆、辊压等重量超重的设备和有振动的设备应采用独立地基。
7.3.7 立体库地面使用荷载应按实际情况确定,不均匀沉降差宜控制在1/500以内。结构地面完成面平整度应满足2m内不大于5mm,最终地面平整度应满足2m内不大于2mm、50m内不大于25mm的要求。
条文说明
7.3.1 从经济性角度出发,当用单层结构时,宜采用门式轻钢结构,当用多层结构时,宜用钢结构或混凝土框架结构,有利于降低总体结构成本。
7.3.3 锂离子电池生产厂房使用荷载标准值根据设备的布置、重量、基座平台的做法、搬运动线等确定。当缺乏相关数据时,一般地面荷载标准值取10.0kN/㎡,楼面使用荷载标准值取6.0kN/㎡~
7.0kN/m²。
7.3.4 锂离子电池生产厂房楼屋面的吊挂荷载标准值应根据吊挂层的做法、管道布置等因素确定,当缺乏相关数据时,一般洁净区吊挂荷载取1.0kN/㎡~1.2kN/㎡。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 基本工序
- 4.3 工艺区划
- 4.4 设备配置
- 5 厂址选择及总体规划
- 5.1 一般规定
- 5.2 总平面布置
- 5.3 竖向设计
- 5.4 交通组织
- 5.5 绿化设计
- 6 建筑
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火安全及疏散
- 6.3 室内装修
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 建筑材料
- 7.3 厂房结构设计
- 8 气体动力
- 8.1 一般规定
- 8.2 氮气系统
- 8.3 干燥压缩空气系统
- 8.4 惰性气体系统
- 8.5 工艺真空系统
- 8.6 NMP回收及电解液供应系统
- 9 供暖、通风、空气调节与净化
- 9.1 一般规定
- 9.2 供暖
- 9.3 通风与废气处理
- 9.4 空气调节与净化
- 9.5 防烟排烟
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 一般给水
- 10.3 工艺生产用水
- 10.4 消防给水与灭火设备
- 10.5 排水
- 11 电气
- 11.1 一般规定
- 11.2 供配电与照明
- 11.3 防雷与接地
- 11.4 通信与自控
- 附录A 锂离子电池生产工艺流程
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475