5.1 一般规定
5.1.1 综合管廊附属设施运行维护及安全管理对象应包括消防、通风、供电、照明、监控与报警、给水排水及标识等系统。
5.1.2 综合管廊附属设施维护应按产品说明书、系统维护手册以及相关技术规范要求实施。
5.1.3 综合管廊附属设施检测及维护宜以不同附属设施系统为单位进行。
5.1.4 台风预警、雷电预警、高温预警、强冷气候等极端天气和运行环境变化有可能威胁综合管廊安全运行时,应加强供电系统、排水系统及监控与报警系统的巡检频次。
    
      
    5.1.3 综合管廊的附属设施通常以机电设备为主,其供电、控制均具备系统性,因此,在检测及维护时以系统为单位,有利于提高效率和质量。
5.1.4 在台风预警、雷电预警、高温预警、强冷气候等极端天气下,供电系统、排水系统及监控与报警系统容易受到气象影响,所以应增加巡检频次。