4.3 重大危险源的分级
	4.3.1 重大危险源的分级指标
	    采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
	4.3.2 重大危险源分级指标的计算方法
	    重大危险源的分级指标按式(2)计算。

	式中:
	R ——重大危险源分级指标;
	α ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数;
	β1,β2,…,βn ——与每种危险化学品相对应的校正系数;
	q1,q2,…,qn ——每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);
	Q1,Q2,…,Qn ——与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。
	    根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品,其β值按表3确定;未在表3范围内的危险化学品,其β值按表4确定。



		    根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量,按照表5设定暴露人员校正系数α值。
	
			4.3.3 重大危险源分级标准
		
			    根据计算出来的R值,按表6确定危险化学品重大危险源的级别。
	