6.2 防止明火与热表面引燃
6.2.1 粉尘爆炸危险场所不应存在明火。当需要进行动火作业时,应遵守下列规定:
——由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证;
——动火作业前,应清除动火作业场所10m范围内的可燃粉尘并配备充足的灭火器材;
——动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行;
——动火作业的区段应与其他区段有效分开或隔断;
——动火作业后应全面检查设备内外部,确保无热熔焊渣遗留,防止粉尘阴燃;
——动火作业期间和作业完成后的冷却期间,不应有粉尘进入明火作业场所。
6.2.2 与粉尘直接接触的设备或装置(如电机外壳、传动轴、加热源等),其表面最高允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度;
6.2.3 粉尘爆炸危险场所设备和装置的传动机构应符合下列规定:
——工艺设备的轴承应密封防尘并定期维护;有过热可能时,应设置轴承温度连续监测装置;
——使用皮带传动时应设置打滑监测装置;当发生皮带打滑时,应自动停机或发出声光报警信号;
——金属粉末干磨设备应设置温度监测装置,当金属粉末温度超过规定值时应自动停机。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.1 防止粉料自燃
- 下一节:6.3 防止电弧和电火花