4.1 一般规定
4.1.1 宿舍可采用通廊式和单元式平面布置形式,内廊式宿舍水平交通流线不宜过长。
4.1.2 每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒衣物空间。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。
4.1.3 宿舍应满足自然采光、通风要求。宿舍半数及半数以上的居室应有良好朝向。
4.1.4 宿舍中的无障碍居室及无障碍设施设置要求应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定。
4.1.5 宿舍采用开敞通透式外廊及室外楼梯时,应采取挡雨设施和楼地面防滑措施。宿舍出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、浴室、盥洗室、厕所等地面的防滑设计应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的要求。
4.1.6 当设置供暖、空调设施时,其设备基础和搁板等建筑部件应与建筑一体化设计。
4.1.7 宿舍的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取防止物体坠落伤人的安全防护措施。
4.1.8 宿舍建筑设计应推广工业化建造技术,且符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的相关规定。
    
	
	
      
	4.1.1 单元式宿舍俗称为公寓式宿舍,即每个单元由独立卫生间和(2~4)间居室组合的类似住宅套型的平面,是近年来中学、大学的宿舍采用较多的一种平面形式。通廊式平面可分为内廊式和外廊式平面,内廊式宿舍的走廊过长会导致通风采光差、阴暗潮湿,且走廊交通以及人流穿越产生的噪声容易对较多的居室形成干扰,设计时应因地制宜,内走廊长度不宜大于60m,居室宜成组布置。
4.1.2 每栋宿舍楼设置管理室、公共活动室和晾晒空间是宿舍使用的基本要求。公共活动室可集中设置也可以分层设置。每间居室带阳台的宿舍,可不在楼内集中设置晾晒空间。设计时把那些干扰大的盥洗、厕、浴等辅助用房和楼梯间,按功能动静分区与居室隔开,避免相互干扰。
4.1.3 良好的建筑朝向是满足室内具有良好日照和自然通风的基本条件,也是被动式节能的重要措施。设计时应尽量将好朝向布置为居室。各地的地理环境和自然条件不同,对朝向有不同要求。严寒地区如哈尔滨、长春等地,因冬季低气温时间长,为避免无日照的北向,而将宿舍东西向布置,以争取全部居室都能获得日照。炎热地区,则由于夏季炎热天数多,居室西向时,其热难当,故应避免朝西布置居室;若不可避免时,应有遮阳设施。
4.1.4 现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763对无障碍宿舍有明确的规定:每100套宿舍应设男女各1套无障碍居室。宜在入口层设置无障碍宿舍,便于轮椅通行,当设置在其他楼层时,应设置不少于1台无障碍电梯,并应设置相应的无障碍通道。无障碍宿舍的设置,是满足行动不便人员参与学习和社会工作的需求;即使明确没有行为障碍者的学校和单位,也宜设计不少于男女各2套无障碍居室,以备临时和短期需要,并可根据需要增加设置的套数。
4.1.5 宿舍采用敞开式外廊和室外楼梯时,雨水会飘落在外廊及室外楼梯的地面,容易使地面打滑,设置挡雨设施可减少雨水的飘落,地面采取防滑措施可避免安全隐患,尤其对于采用地砖、大理石、花岗石等光滑类材料的地面,采取防滑措施是非常必要的。楼地面防滑可采用防滑地砖,花岗石、大理石地面可采取对石材表面进行打毛处理或涂刷防滑涂料等措施,防滑安全应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的相关规定。
行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014将地面安全划分高、中高、中、低四个防滑安全等级,宿舍人员较为密集,地面应保证防滑安全,避免安全隐患。宿舍的防滑等级以中高级为宜,地面室外及室内潮湿地面湿态防滑值详见表1,室内干态地面静摩擦系数详见表2。
	表1 室外及室内潮湿地面湿态防滑值

	表2 室内干态地面静摩擦系数

	4.1.6 随着社会的进步和人民生活水平的提高,宿舍建筑设置供暖、空调设施已经成为宿舍建筑的发展趋势,尤其是近年来气候变暖,夏季气温的提高,夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的宿舍设置空调的呼声越来越高。各地学生宿舍在既有建筑节能改造过程中逐步增加空调设备,对于新建设置供暖、空调设施的宿舍建筑,有必要规定供暖、空调设施的搁板等建筑部件应结合建筑立面与建筑一体化设计,避免日后增设而损害建筑立面形象,破坏结构安全。
4.1.7 为防止物体坠落伤人,公共出入口上方应设置具有抗冲击强度的雨篷或防护挑檐。
4.1.8 宿舍建筑具有标准的居室、卫生间、层高、楼梯等特点,易于在设计时实行模数协调标准化设计和推广工业化建造技术,节约大量的人力物力,符合国家节能减排的政策。
4.1.7 为防止物体坠落伤人,公共出入口上方应设置具有抗冲击强度的雨篷或防护挑檐。
4.1.8 宿舍建筑具有标准的居室、卫生间、层高、楼梯等特点,易于在设计时实行模数协调标准化设计和推广工业化建造技术,节约大量的人力物力,符合国家节能减排的政策。