应采用热电偶测量炉内温度,热电偶的布置应能反映试件受火面区域内的炉温。所用热电偶的构造及其固定方法应与GB/T 9978.1中的规定一致。
试件受火面每1.5 m²范围内,热电偶的数量不应少于一支,对任何试验的热电偶数量不应少于4支,测量感温端头朝向试件的向火面。
8.2 背火面热电偶
背火面热电偶的布置及其固定方法应与GB/T 9978.1 中的规定一致。此外,在试件背火面的下列位置,增加布置测定试件背火面最高温度的热电偶,布置位置离最近边缘的距离不应小于100 mm;具体布置方法如下(见图3):
a)在试件上边的中间宽度处;
b)在试件上部和竖框成一直线处;
c)在非承重墙系统中,在竖框和横框的连接点;
d)试件固定(约束)边的中间高度处;
e)试件自由(无约束)边的中间高度处;
f) 如果可能,试件的中间宽度处邻近一个水平接缝的位置(正压区);
g)如果可能,试件的中间高度处邻近一个垂直接缝的位置(正压区)。
	
变形量的测量零点是试件受加载后,在开始耐火试验升温前,且试件的偏转和轴向变形已经稳定后测得的偏转和轴向变形值。
对只有单一垂直部分构成的试件,应测量其垂直轴向变形;对有两个部分构成的试件,应单独测量每个部分的垂直轴向变形。
对只有水平偏转变形的测量应在试件背火面的多个位置进行,以确定最大值。
8.4 测量仪器的准确度
测量仪器的准确度应与GB/T 9978.1中的规定一致。
      
