目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 计算
8.1 材料产烟浓度的计算
	
式中:
C——材料产烟浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V——环形炉移动速率,10 mm/min;
M——试件质量,单位为毫克(mg);
F——烟气流量,单位为升每分(L/min);
L——试件长度,单位为毫米(mm)。
试验进行30 min,试件长度L取作400 mm。
烟气流量由载气流量和稀释气流量组成。其关系式如下:
	
式中:
F——烟气流量,单位为升每分(L/min);
F1——载气流量,单位为升毎分(L/min);
F2——稀释气流量,单位为升每分(L/min)。
一般情况下,载气流量F1优先取作5 L/min,当烟气流量F≤5 L/min时,取F=F1,F2=F0。
8.2 产烟率的计算
8.2.1 产烟率计算公式:
	
式中:
Y——材料产烟率,%;
M——试件质量,单位为毫克(mg);
M0——试件经环形炉一次扫描加热后残余物质量,单位为毫克(mg)。
8.2.2 充分产烟率的确定:
当按(3)式获得产烟率后,有下述情况之一的产烟率可视为充分产烟率:
a)产烟过程中只出现阴燃而无火焰,残余物为灰烬;
b)产烟率>95%;
c)随加热温度再增加100°C,产烟率的增加≤2%。

京公网安备110105014475