目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 沙尘试验
	4.3.1目的
检验消防电子产品的外壳密封性能。
4.3.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 2423.37-2006中4.3.3.3的要求。
4.3.3 试验步骤
4.3.3.1 试验用尘为能够通过筛孔为75µm、金属丝直径为50µm的平面网状筛的干燥滑石粉。试验用尘的数量至少为2kg/m³(试验箱体积)。试验箱内气流速度应保证试验用尘在试验箱内均匀。
4.3.3.2 试样在试验设备开机前,在正常大气条件下放置不小于2h。4.3.3.3 将试样放入试验箱内。其体积不应超过试验箱体积的25%,试样底座不应超过试验箱工作空间水平面积的50%。对于不能整体放入试验箱的,可采用:
a) 对各封闭部分分别进行试验;
b) 对与试样有相同结构的较小产品进行试验。
4.3.3.4 试样安装完毕后,开始吹尘(试验用尘),持续时间8h。试验停止后30min取出试样,并放置 于正常大气压条件下恢复至少2h。试验后观察和记录试样的电气和机械参数,
4.3.4 试验结果
试验后,试样应能正常工作。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.2 外壳防护等级试验
 - 下一节:4.4 表面耐磨性能试验
 
 
京公网安备110105014475