附录C (规范性附录)支承结构的养护要求
C.1 总则
应对支承结构进行全面养护,使它的强度和湿度(含水率)与实际使用的条件相当。要使砖石或混凝土支承结构满足这样的要求,可能需要几个月的养护时间,这是不切实际的。
本附录规定了对支承结构的养护要求。鉴于养护(含水率、强度)情况对试验结构耐火性能(完整性和隔热性)的影响,下述要求既考虑了对支承结构进行充分的养护,又考虑了试验室操作的可行性。
这些要求适用于标准支承结构和辅助支承结构。
C.2 要求
C.2.1 混凝土或砖石支承结构
采用水基砂浆的混凝土或砖石支承结构,耐火试验之前应养护28天。
在砌筑墙体时若使用了在短时间内固化的特殊粘结剂,应有足够时间使特殊粘结剂固化,或者养护24小时,取时间较长者。
C.2.2 轻质石膏板隔墙
轻质石膏板隔墙面板接缝处填充材料(嵌缝石膏)的养护时间为24小时。
C.2.3 吸湿性密封材料
用于密封支承结构和门总成间隙(间隙宽度≤10mm)的吸湿性材料,在耐火试验之前应养护7天。
用于密封支承结构和门总成间隙(间隙宽度>10mm)的吸湿性材料,在耐火试验之前应养护28天。
      
