6 试验方法
	6.1 外观检查
采用目测。
6.2 基本性能试验
6.2.1 试验场地和所用泡沫液
试验场地应平坦,试验时风速小于2m/s。
喷射用泡沫液应符合GB 15308的规定。
6.2.2 射程和混合比测定
将泡沫枪置于喷射架上,调整好枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30°±1°,调整枪出口端中心至地面的高度为1m,顺风测量。调整进口压力达到额定工作压力,至少连续稳定喷射30s,测量射程,同时按GB 19156—2003中7.9进行混合比的测定。
6.2.3 流量测定
进口压力在额定工作压力下,用流量计直接进行流量测定。
6.2.4 低倍数泡沫枪的发泡倍数和25%析液时间测定
进口压力在额定工作压力下,按GB 19156—2003中7.10进行发泡倍数和25%析液时间的测定。
6.2.5 中倍数泡沫枪的发泡倍数和50%析液时间测定
进口压力在额定工作压力下,按GB 20031—2005中6.20进行发泡倍数和50%析液吋间的测定。
6.3 材料检查
采用目测和查看材质报告的方法。
6.4 密封性能、耐水压强度性能试验
将泡沫枪的进口端安装在试验管网上,用闷盖或其他工具堵塞其余出口端,排除管网和枪体中的空气使管网和枪体充满水,然后加压,压力从零开始以不超过0.1MPa/s的速率分别升压到0. 88MPa和1.20MPa,各保持5min。
6.5 跌落性能试验
按GB 8181—2005中6.8进行跌落性能试验。
6.6 耐腐烛性能试验
按GB 8181—2005中6.9进行耐腐烛性能试验。
6.7 耐喷射冲击性能试验采用目测。
6.2 基本性能试验
将泡沫枪置于喷射架上,调节进口压力为0.88MPa,连续喷射10min。
6.8 自吸式泡沫枪检查
将自吸管插入泡沫液中,检查有无防止倒流的装置并观察有无倒流的情况。
6.9 联用泡沫枪的检查
查看各倍数切换的标示位置并切换工作情况。
6.10 接口检查
采用目测和查看定型检验报告的方法。
6.11 非金属件性能检查
采用目测和查看材质报告的方法。