附录C (规范性附录)阴燃特性试验方法
	C.1 概述
	本方法适用于测试外保温系统中保温材料的阴燃特性。
	C.2 试验装置
	C.2.1 试验加热装置为带有机械通风的电阻炉,其内部尺寸应充分满足容纳试样并允许空气自然流通。
	C.2.2 边长为100mm的立体钢丝网篮,钢丝直径为(0.5~0.6)mm,网孔尺寸为2mm×2mm。
	C.2.3 温度测量采用符合GB/T 18404规定的电缆外径D为(1.5±0.025)mm的K型铠装热电偶, 测温范围为(0~1000)℃,允差等级为I级;一支热电偶用于测量保温材料试样中心位置的温度,另一支热电偶用于测量电阻炉的炉温;每间隔10s热电偶应至少进行一次数据采集。
	C.3 试验程序
	C.3.1 明燃试验应在24h的周期内完成。
	C.3.2 试样组成应与外保温系统使用的保温材料一致,且为匀质材料,尺寸为100mm×100mm×100mm。
	C.3.3 将盛放保温材料试样的立体钢丝网篮置于电阻炉中,设定炉温升温速率为0.5 t/min。
	C.3.4 启动电阻炉开始升温并计时,电阻炉温度从室温开始升至400℃,一旦炉温达到400℃,即维持该温度至24h试验周期结束。
	C.3.5 记录保温材料试样中心位置的温度和电阻炉的温度并绘制放热曲线。
	C.4 试验结果判定
	试样的中心温度与炉温相同,则表明在试验周期和温度范围内试样没有阴燃的倾向。
	如果在整个试验过程(24h)中,试样出现如图C.1所示的带有自加热特性的试验轨迹,则判定试样存在阴燃倾向。
	
	