6 试验方法
	6.1 外观质量及标志检查
外观质量及标志检查采用目测法及使用通用量具测量,判断检查结果是否分别符合5.2、5.10.2.3、8.1的规定。
6.2 安全要求和隔热保护检查
安全要求及隔热保护应采用目测法及使用通用量具测量,判断检查结果是否符合5.8、5.10.1.4的规定。
6.3 整机质量检查
便用磅秤或电子秤秤量排烟机整机质量(内燃机式排烟机应加满燃油),判断检查结果是否符合 5.1、5.3的规定。
6.4 风量性能试验
排烟机风量性能试验应按GB/T 1236的规定进行,判断试验结果是否符合5.4的规定。
6.5 运转平稳性试验外观质量及标志检查采用目测法及使用通用量具测量,判断检查结果是否分别符合5.2、5.10.2.3、8.1的规定。
在室温条件下,将排烟机按使用状态放置在平整的水泥地面上,启动排烟机,使其在额定转速下最小仰角时连续运转20min,判断试验结果是否符合5.5的规定。
6.6 倾斜运转试验
在室温条件下,将排烟机分别放置在前、后、左、右各倾斜15°的平面上,可用外力固定排烟机,启动排烟机,使其在额定转速下连续运转20min,判断试验结果是否符合5.6的规定。
6.7 连续运转性能试验
在室温条件下,将排烟机按使用状态放置在平整地面上,启动排烟机,使其在额定转速下运转8h,整个运转不应间断,判断试验结果是否符合5.7的规定。
6.8 噪声测量试验
噪声试验按GB/T 2888的相关规定进行,判断试验结果是否符合5.9的规定。
	6.9 内燃机式排烟机检查
6.9.1 低温启动试验
将排烟机放置在-5℃的试验环境中24h,取出后,在2min内启动排烟机,判断试验结果是否符合5.10.1.1的规定。
6.9.2 蓄电池容量检查
在室温条件下,将排烟机按使用状态放置在平整地面上,启动排烟机,使其至怠速运转状态后熄火, 连续进行20次,判断试验结果是否符合5.10.1.2的规定。
6.9.3 燃油箱容积检查
在室温条件下,将排烟机按使用状态放置在平整地面上,将燃油箱加满燃油,启动排烟机,使其在额定转速下连续运转,判断试验结果是否符合5.10.1.3的规定。
6.9.4 工作温度试验
工作温度试验按JB/T 5135.2的相关規定进行,判断试验结果是否符合5.10.1. 5的规定。
6.10 水力排烟机检查
6.10.1 水压密封试验
封闭出水口,由进水口缓慢增加水压至制造商提供的最大工作压力的1.1倍(升压速率应不大于1.2MPa/min),保持3min,判断试验结果是否符合5.10.2.1的规定。
6.10.2 水压强度试验
封闭出水口,由进水口缓慢増加水压至制造商提供的最大工作压力的1.5倍(升压速率应不大于1.2MPa/min),保持3min,判断试验结果是否符合5.10.2.2的规定。
6.10.3 排烟机叶轮超速试验
	
将推车式排烟机按以下步骤进行各项试验:6.9.1 低温启动试验
		排烟机叶轮超速试验按JB/T 6445的规定进行,判断试验结果是否符合5.10.4的规定。
	
		6.11 行驶性能试验
a) 以8km/h~13km/h的速率,在粗糙的路面上推行或拉行8km;
b) 将推车式排烟机认300mm离的平台上以轮子着地跌落于水泥地板上3次;
c) 推倒推车式排烟机,并以保险杆或推把着地。
判断试验结果是否符合5.10.5.2.4的规定。
6.12 耐高温性能试验
水力消防排烟风机、电动消防排烟机耐髙温性能试验按GA 211的相关规定进行,判断试验结果是否符合5.10.6的规定。