8 仪器使用
8.1 炉内热电偶
8.1.1 采用热电偶来测量炉内的温度,而且要沿着试件受火面纵向的跨度方向进行合理布置以增加所测数据的可靠性。这些热电偶的设计和布置应按GB/T 9978.1中的相应规定进行。
8.1.2 在试件的受火面每1.5 ㎡至少设置一支热电偶,炉内热电偶总数不得少于4支。
8.2 背火面热电偶
8.2.1 背火面热电偶的布置应按GB/T 9978.1中的相应规定。
8.2.2 对于瓦垅或肋形结构,热电偶数量至少应增至6支,分别布设在试件最厚处和最薄处,且最厚处和最薄处热电偶数量应相等。
8.2.3 热电偶到试件任何一边的距离不得小于100 mm。
8.2.4 在试件背火面易超温的部位(如:接缝处、支架、附属部件的钻孔处等)应设置附加热电偶。
8.2.5 当吊顶的上表面采用的纤维质或柔性绝热材料时,这些材料会承受贴附其上热电偶的质量。该质量所造成绝热材料的厚度减少量不得大于总厚度的10%。
8.3 变形测量
8.3.1 确定试验零点。试验零点是指试验受火加热开始前试件处于稳定状态时的最初挠度值。
8.3.2 挠度值的测量部位应选取较大跨度方向的跨中位置。
8.3.3 挠度值应取多个测量值中的最大值。
8.4 炉压测量
炉内压力的测量应按GB/T 9978.1中的相应规定进行。
8.5 测量仪器的准确度
测量仪器的准确度与GB/T 9978.1的规定一致。
