6 要求
6.1 外观
6.1.1 雨淋喷头外表面应均匀一致,无明显的磕碰伤痕及变形,表面涂、镀层完整美观,结构完整,紫固件无松动。
6.1.2 喷头的接口螺纹应符合GB/T 7306.1和GB/T 7306.2的规定。
6.1.3 喷头本体或溅水盘上做耐久性标记且标志正确、清晰,标志内容应符合9.1的规定。
6.1.4 探测型雨淋喷头的喷头体与火灾探测组件应连接牢固,且火灾探测组件应具有防水措施。
6.1.5 除特殊注明,公差应符合附录A的规定。
6.2 流量系数
6.2.1 喷头的流量系数K由式(1)计算:
	
式中:
P——雨淋喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——雨淋喷头的流量,单位为升每分钟(L/min)。
6.2.2 按7.2规定的方法进行试验,雨淋喷头流量系数K的任一测量值和平均值均不应超过公称值的±10%。
6.3 布水性能及保护面积
6.3.1 按7.3规定的方法进行洒水分布及保护面积试验,分别在最大安装高度、最小安装高度下,最低工作压力所对应的流量下,低于平均洒水密度50%的集水盒的数量不超过集水盒总数量的10%。其中平均洒水密度按式(2)计算,单个集水盒洒水密度按式(3)计算:
	
式中:
——平均洒水密度,单位为毫米每分钟(mm/min);
Q——喷头在最低工作压力下的流量,单位为升每分钟(L/min)。
S——喷头保护面积,单位为平方米(m2)。
	
6.3.3 边墙型雨淋喷头的有效覆盖长度与有效覆盖宽度不应小于生产厂商公布值。
6.4 耐水流冲击强度
按7.4规定的方法进行试验,试验后喷头不得有明显变形或损坏|具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动。
6.5 耐水锤冲击性能
按7.5规定的方法进行试验,喷头紧固件无松动,结构不应出现损坏。
6.6 耐低温性能
按7.6.1规定的方法进行试验,试验后喷头金属本体涂层和镀层不能出现任何破裂或卷曲,喷头不应有明显变形或损坏;具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动。
6.7 耐离温性能
按7.7.1规定的方法进行试验,试验后喷头金属本体不应有明显变形或损坏;具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动。
6.8 耐氨应力腐蚀性能
按7.8规定的方法进行试验,喷头金属本体不应产生腐蚀损坏。具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动,
6.9 耐二氧化硫腐蚀性能
按7.9规定的方法进行试验,喷头各部分不应产生明显腐烛损坏。具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动。
6.10 耐盐雾腐蚀性能
按7.10规定的方法进行试验,喷头各部分不应产生明显腐烛损坏。具有旋转机构的喷头,转动部件应能灵活转动。
6.11 探測型兩淋喷头的其他性能要求
6.11.1 火灾探测组件
6.11.1.1 火灾探测组件采用的点型红外火焰探测器应符合GB 15631的要求,采用的点型紫外火焰探测器应符合GB 12791的要求。采用其他类型的探测器应符合相应国家标准和行业标准要求。
6.11.1.2 火灾探测组件应设有指示灯,在正常监视状态、火警状态和故障状态时具有不同的显示,应具有火灾报警输出端子,故障输出端子。
6.11.1.3 火灾探测组件的探测范围不应小于雨淋喷头的有效覆盖范围,探測距离不应小于雨淋喷头的最大安装高度。
6.11.2 抗环境光干扰性能
按7.12规定的方法进行试验,试验中火灾探测组件应工作正常,不应出现火灾报警或故障信号;试验后,喷头探测功能正常。
6.11.3 抗电磁干扰性能
按7.13规定的电磁干扰条件下进行试验,试验中火灾探测组件应工作正常,不应出现火灾报警或故障信号;试验后火灾探测组件不应损坏,并且喷头探测功能正常。
6.11.4 低温运行性能
按7.6.2规定的方法进行试验,试验中喷头的火灾探测组件应工作正常,不应出现火灾报警或故障信号;恢复到常温后,喷头探测功能正常。
6.11.5 离温运行性能
按7.7.2规定的方法进行试验,试验中喷头的火灾探测组件应工作正常,不应出现火灾报警或故障信号;恢复到常温后,喷头探测功能正常。
6.11.6 抗振动性能
按7.14规定的方法进行试验,试验后喷头紫固部件应无松动、脱落、变形和损坏;喷头探测功能正常。
6.11.7 耐恒定湿热性能
按7.15规定的方法进行试验,试验过程中不应出现火灾报警或故障信号,试验后不应有明显腐蚀现象,喷头探测功能正常。
6.11.8 故障报警性能
按7.16规定的方法进行试验,故障报警时间不应大于60s。
6.11.9 探测性能
6.11.9.1 基本探测性能
按7.17.1规定的方法进行探测试验,应及时、准确发出火灾报警信号,报蒈时间不应大于30s。
采用复合探测器时,挡住任意一种探测器窗口时,另一种探测器能够发出确认信号反馈,探测组件不应有火警信号输出。
6.11.9.2 火灾探测性能
按7.17.2规定的方法进行探测试验,应及时、准确发出火灾报警信号,报警时间不应大于30s。
6.12 闭式雨淋喷头的其他性能要求
6.12.1 开启机构
电动型开启机构和电爆型开启机构的性能要求应符合GA 61的相关要求。
6.12.2 水压密封和强度性能
6.12.2.1 按7.19.1规定的方法进行试验时,雨淋喷头在整个试验过程中应无渗漏。
6.12.2.2 按7.19.2规定的方法进行试验时,雨淋喷头应无变形或破坏。
6.12.2.3 雨淋喷头在6.6、6.8、6.9、6.10试验后应按7.19规定的方法进行密封试验时,雨淋喷头在整个试验过程中应无渗漏。
6.12.2.4 探测型雨淋喷头在6.11.6、6.11.7试验后应按7.19规定的方法进行密封试验时,雨淋喷头在整个试验过程中应无渗漏。
6.12.3 启动性能
6.12.3.1 喷头按7.20规定的方法进行试验,每一压力下试验的所有喷头应启动灵活,喷洒正常。开启机构完全释放时间不应超过20s。
6.12.3.2 喷头在6.6、6.8、6.9、6.10试验后应进行最小工作压力的启动性能试验,应启动灵活,喷洒正常。
6.12.3.3 探测型雨淋喷头在6.11.6、6.11.7试验后应进行最小工作压力的启动性能试验,应启动灵活,喷洒正常。
——平均洒水密度,单位为毫米每分钟(mm/min);Q——喷头在最低工作压力下的流量,单位为升每分钟(L/min)。
S——喷头保护面积,单位为平方米(m2)。

	式中:
	
——洒水密度,单位为毫米每分钟(mm/min) 。
V——单个集水金中的水惫,单位为升(L);
S——单个集水盒的进水截面积,单位为平方米(m2) 。
t——洒水时间,单位为分钟(min)。
6.3.2 下垂型雨淋喷头的有效覆盖半径不应小于生产厂商公布值。
