6.11 沟渠救助训练设施
	6.11.1 构成和功能
沟渠救助训练设施用于模拟工程或公路坍塌事故、坠井事故时需要进行挖掘救援的情况,能够开展警戒、侦检、送风、缓降、起吊、支护、救生等救援技术训练。沟渠救助训练设施宜建有壕沟、水坑、沟口平台以及辅助设施。
6.11.2 建设要求
6.11.2.1 沟渠救助训练设施占地面积不应小于100m²,壕沟深度不应低于2.5m,宽度不应低于5m,长度不应低于10m。
6.11.2.2 壕沟应在地面上进行挖掘,可在沟底灌注一定深度的水,以模拟特殊的坍塌事故现场环境。 6.11.3 安全要求
6.11.3.1 壕沟的挖掘斜度和侧壁类型应根据训练区土壤类型、壕沟的宽度和深度进行选取和设计,避
免在训练中出现坍塌。6.11.3.2 沟渠救助训练设施的选址应考虑地下水层和地下断层的深度,宜远离高层建筑及强振动源。