6.6 仪表与操作系统试验
6.6.1 目测检查消防车仪表 、操纵手柄、开关处是否有指示用途的中文标牌,标牌是否固定可靠,是否有照明,判断试验结果是否符合5.6.1的规定。
6.6.2 目测检查消防车用仪表的型号和精度,测量仪表字体的高度,目测检查显示屏是否有遮光罩,判断试验结果是否符合5.6.2的规定。
6.6.3 目测检查消防车用计量仪表采用的计量单位,判断试验结果是否符合5.6.3的规定。
6.6.4 目测检查消防车用计量制单位,使用通用量具测量表盘直径,判断试验结果是否符合5.6.4的规定。
6.6.5 目测检查操作说明及警示说明,文字或图形是否可以永久保留,是否有保证阅读的照明,判断试验结果是否符合5.6.5的规定。
6.6.6 目测检查消防泵放水开关的安装位置并测量放余水时间,测量时将泵内充满水,打开一侧出水球阀并打开消防泵放余水开关,同时使用秒表计时,至放尽泵内余水的时间,判断试验结果是否符合5.6.6的规定。
6.6.7 采用通用量具测量仪表和操纵手柄、开关中心至操作人员脚踏平面的垂直距离,判断试验结果是否符合5.6.7的规定。
6.6.8 目测检查消防车控制系统,判断试验结果是否符合5.6.8的规定。
- 上一节:6.5 驾乘室改制后试验
 - 下一节:6.7 电气系统和警报装置试验
 
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类及型号
 - 5 通用技术要求
 - 5.1 整车性能
 - 5.2 整车标志和标识
 - 5.3 底盘的一般要求
 - 5.4 底盘的改制要求
 - 5.5 驾驶室和乘员室改制技术要求
 - 5.6 仪表与操作系统
 - 5.7 电气系统和警报装置
 - 5.8 使用市电的装置和系统
 - 5.9 非通信指挥消防车的通信区域及设施要求
 - 5.10 车身、器材箱
 - 5.11 设备、器材的固定
 - 5.12 爬梯
 - 5.13 制动垫块
 - 5.14 附加储气瓶
 - 5.15 随车文件
 - 5.16 外观质量
 - 5.17 装备多种消防专用装置的消防车
 - 6 试验方法
 - 6.1 整车性能试验
 - 6.2 整车标志和标识检查
 - 6.3 底盘的一般要求检查
 - 6.4 底盘改制试验
 - 6.5 驾乘室改制后试验
 - 6.6 仪表与操作系统试验
 - 6.7 电气系统和警报装置试验
 - 6.8 使用市电的装置和系统试验
 - 6.9 非通信指挥消防车的通信区域及设施要求试验
 - 6.10 车身、器材箱试验
 - 6.11 设备、器材固定
 - 6.12 爬梯试验
 - 6.13 制动垫块检查
 - 6.14 附加储气瓶检查
 - 6.15 随车文件检查
 - 6.16 外观质量检查
 - 6.17 装置多种消防专用装置的消防车试验
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475