7 试验房间中的热流测量
7.1 要求
热流计应是Gardon或Schmidt-Boelter型,其设计量程宜为50kW/m2。接收表面应是平整的黑色表面,视角为180°。热流计的精度应不低于±3%,重复性误差应在0.5%以内。补充资料和设计方案参见附录C。
7.2 位置
热流计应安装在试验房间地面的几何中心上。接收表面应在地面上方5mm〜30mm处。福射达到接收表面前不应穿过任何窗孔。
7.3 标定
用两支热流计专门作为参照热流计进行标定。参照热流计应每年进行一次标定。
