5.7 电源功能试验
5.7.1 目的
检验控制器对交流电网供电电压波动和负载变化的适应能力以及电源的容量。
5.7.2 要求
试样的电源功能应满足4.1.7的要求。
5.7.3 方法
5.7.3.1 在试样处于正常监视状态下,切断试样的主电源,使试样中备用电源供电,再恢复主电源,检查并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。
5.7.3.2 主电源试验
5.7.3.2.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。
5.7.3.2.2 按4.1.7.2a)、b)的要求,使试样处于可燃气体报警状态4h,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按5.3〜5.6的规定进行功能试验。
5.7.3.3备用电源试验
5.7.3.3.1 将试样一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。将试样的备用电源放电至终止电压,再对其进行24h充电。
5.7.3.3.2 关闭试样主电源,1h后观察并记录试样的状态。
5.7.3.3.3 按4.1.7.3a)、b)的要求,使试样处于可燃气体报警状态30min,观察并记录试样工作情况,然后使试样恢复到正常监视状态,按5.3〜5.6的规定进行功能试验。
- 上一节:5.6 自检功能试验
- 下一节:5.8 绝缘电阻试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 产品分类
- 4 一般要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部(器)件性能
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 可燃气体浓度显示功能试验
- 5.3 可燃气体报警功能试验
- 5.4 故障报警功能试验
- 5.5 屏蔽功能试验(选择性试验)
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电源功能试验
- 5.8 绝缘电阻试验
- 5.9 电气强度试验
- 5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5. 11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.12 静电放电抗扰度试验
- 5.13 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.14 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.15 电源瞬变试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 8 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475