9 使用说明书
    每只探测器或每类探测器都应有相应的说明书。
	    说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
	    a) 完整的安装和调试开通说明;
	    b) 操作说明;
	    c) 日常检查和校准说明;
	    d) 必要时,应包括下述使用条件限制:
	        1) 适合的气体(包括报警设定值);
	        2) 环境温度限制;
	        3) 湿度范围;
	        4) 电压范围;
	        5) 需要屏蔽线;
	        6) 电池特性;
	        7) 最高最低贮存温度限制;
	        8) 压力限制。
	    e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程;
	     f) 电池的安装和维护说明;
	    g) 推荐的可更换元件一览表;
	    h) 贮存和使用寿命;
	     i) 允许使用场所。
      