目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 报警动作值试验
6.6.1 目的
	    检查探测器报警设定值的准确度。
	6.6.2 要求
	    探测器的报警动作值应满足5.1.3条规定。
	6.6.3 方法
	6.6.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。
	6.6.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,再以体积分数不大于100X10-6/min的速率增加试验气体浓度,直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。
	6.6.4 试验设备
	    试验设备应符合本部分附录A规定。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.5 不通电贮存试验
 - 下一节:6.7 方位试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 定义
 - 4 分类
 - 5 技术要求
 - 5.1 性能
 - 5.2 主要部件性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 试验纲要
 - 6.2 主要部件检查试验
 - 6.3 功能试验
 - 6.4 电池性能试验
 - 6.5 不通电贮存试验
 - 6.6 报警动作值试验
 - 6.7 方位试验
 - 6.8 报警重复性试验
 - 6.9 高速气流试验
 - 6.10 电压波动试验
 - 6.11 全量程指示偏差试验
 - 6.12 响应时间试验
 - 6.13 高浓度淹没试验
 - 6.14 绝缘电阻试验
 - 6.15 耐压试验
 - 6.16 辐射电磁场试验
 - 6.17 静电放电试验
 - 6.18 电瞬变脉冲试验
 - 6.19 高温试验
 - 6.20 低温试验
 - 6.21 恒定湿热试验
 - 6.22 振动试验
 - 6.23 跌落试验
 - 6.24 长期稳定性试验
 - 6.25 气体干扰试验
 - 7 标志
 - 8 检验规则
 - 8.1 产品出厂检验
 - 8.2 型式检验
 - 9 使用说明书
 - 附录A (规范性附录)点型可燃气体探测器试验设备
 - A.1 点型可燃气体探测器温湿试验箱
 - A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475