5.5 电磁阀
5.5.1 标志
在电磁阀的表面应至少标有型号规格、工作电压、电流、工作环境温度、厂名或商标等。阀体上应有明显水流方向的标志。
5.5.2 可靠性
电磁阀按6.16规定的方法进行可靠性试验,应动作准确、灵活,不得出现任何故障或结构损坏(正常工作时允许损坏的零件除外)。试验后应符合5.5.5的规定。
5.5.3 功能
装配好的电磁阀,进口压力从0.14MPa、0.2MPa到额定工作压力,级差为0.1MPa,利用电磁元件开启电磁阀,动作应准确迅速。
5.5.4 强度
电磁阀按6.4规定的方法进行阀体强度试验,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中电磁阀应处于开启位置,试验中阀体应无渗漏、变形和损坏。
5.5.5 密封
电磁阀按6.5.1规定的方法进行密封性能试验,电磁阀进口承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min,试验中电磁阀处于关闭位置,电磁阀出口处应无渗漏。
5.5.6 绝缘性能
在正常大气条件下,电磁阀的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ。
5.5.7 工作电源
电磁阀应能在85%~115%额定工作电压下进行正常工作。
5.5.8 恒定湿热试验
电磁阀按6.11规定的方法进行恒定湿热试验,试验后应动作准确、灵活,不得出现任何故障或结构损坏。
      
 - 5.2 预作用报警阀组
 - 5.3 气压维持装置
 - 5.4 控制盘
 - 5.5 电磁阀
 - 5.6 控制部件
 - 5.7 气压维持装置-减压阀
 - 5.8 气压维持装置-控制阀
 - 5.9 气压维持装置-单向阀
 - 5.10 空气供给装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检验
 - 6.2 非金属材料的空气老化试验
 - 6.3 温水老化试验
 - 6.4 强度试验
 - 6.5 渗漏和变形试验
 - 6.6 气密性试验
 - 6.7 水力摩阻试验
 - 6.8 预作用报警阀组功能试验
 - 6.9 控制盘电源试验
 - 6.10 控制盘控制、报警功能检查
 - 6.11 耐气候环境试验
 - 6.12 控制盘振动试验
 - 6.13 抗电干扰试验(静电放电试验、电瞬变脉冲试验、电源瞬变试验)
 - 6.14 耐电压试验
 - 6.15 绝缘电阻测定
 - 6.16 电磁阀工作可靠性试验
 - 6.17 调压性能试验
 - 6.18 单向阀开启压力试验
 - 6.19 单向阀工作可靠性试验
 - 6.20 装置运行功能试验
 - 6.21 耐火试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 9 包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)水力摩阻试验方法
 - 附录B(规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - 附录C(规范性附录)预作用报警阀组试验程序及取样数量
 - 附录D(规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
 - 附录E(规范性附录)电磁阀试验程序及取样数量
 - 附录F(规范性附录)减压阀试验程序及取样数量
 - 附录G(规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录H(规范性附录)控制阀试验程序及取样数量
 
- 