目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.25 侧向喷洒
    按7.24规定的方法进行试验,直立和下垂型EC喷头应在正庚烷燃尽前动作,且相邻的EC喷头不应妨碍其启动。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.24 抗碰撞性能
 - 下一节:6.26 抗真空性能
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语、定义
 - 4 分类
 - 5 接口螺纹、颜色标志和型号规格
 - 5.1 EC喷头的接口螺纹
 - 5.2 公称动作温度和颜色标志
 - 5.3 EC喷头的型号规格
 - 6 要求
 - 6.1 整体要求
 - 6.2 外观
 - 6.3 水压密封和耐水压强度性能
 - 6.4 流量系数
 - 6.5 布水性能
 - 6.6 静态动作温度
 - 6.7 功能
 - 6.8 抗水冲击性能
 - 6.9 工作载荷和框架强度
 - 6.10 热敏感元件强度
 - 6.11 溅水盘强度
 - 6.12 疲劳强度
 - 6.13 热稳定性
 - 6.14 抗振动性能
 - 6.15 抗机械冲击性能
 - 6.16 耐低温性能
 - 6.17 耐高温性能
 - 6.18 动态热性能
 - 6.19 耐氨应力腐蚀性能
 - 6.20 耐二氧化硫腐蚀性能
 - 6.21 耐盐雾腐蚀性能
 - 6.22 耐潮湿气体腐蚀性能
 - 6.23 耐环境温度性能
 - 6.24 抗碰撞性能
 - 6.25 侧向喷洒
 - 6.26 抗真空性能
 - 6.27 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应性能
 - 6.28 湿墙性能
 - 6.29 灭木垛火性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观检查
 - 7.2 水压密封和强度试验
 - 7.3 流量系数测量
 - 7.4 布水试验
 - 7.5 静态动作温度试验
 - 7.6 功能试验
 - 7.7 水冲击试验
 - 7.8 工作载荷的确定和框架强度试验
 - 7.9 热敏感元件的强度试验
 - 7.10 溅水盘强度试验
 - 7.11 疲劳强度试验
 - 7.12 热稳定性试验
 - 7.13 振动试验
 - 7.14 机械冲击试验
 - 7.15 低温试验
 - 7.16 高温试验
 - 7.17 动态热试验
 - 7.18 氨应力腐蚀试验
 - 7.19 二氧化硫腐蚀试验
 - 7.20 盐雾腐蚀试验
 - 7.21 潮湿气体腐蚀试验
 - 7.22 环境温度试验
 - 7.23 碰撞试验
 - 7.24 侧向喷洒试验
 - 7.25 真空试验
 - 7.26 齐平、嵌入和隐蔽式EC喷头的热响应试验
 - 7.27 湿墙试验
 - 7.28 灭木垛火试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类
 - 8.2 组批
 - 8.3 抽样
 - 8.4 判定准则
 - 9 标志、使用说明
 - 10 包装、运输、贮存
 - 附录A(规范性附录)公差
 - 附录B(资料性附录)误差限的计算方法
 - 附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析
 - 附录D(资料性附录)RTI和C值计算示例
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475