目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 喷枪性能试验
6.7.1 用螺纹环塞规检验喷枪上的螺纹,结果应符合5.7.3规定。
6.7.2 将喷枪安装在水压试验台上,灌水并排除喷枪内的空气,缓慢升压至5.7.4规定的试验压力,保压2 min,结果应符合5.7.4规定。
6.7.3 喷枪分别以喷嘴、开关朝下的位置,悬挂在试验架上,以喷枪的最低部为基点,从离地1.50 m±0.05 m的高度自由落在厚10 cm的钢筋水泥制成的平台上。每个试样的每个位置重复跌落3次。结果应符合5.7.5规定。
- 上一节:6.6 转动试验
- 下一节:6.8 软管性能试验

京公网安备110105014475