4.1 分类
4.1.1 按水枪的工作压力范围分为:
a) 低压水枪(0.20MPa~1.6MPa);
b) 中压水枪(>1.6MPa~2.5MPa);
c) 高压水枪(>2.5MPa~4.0MPa)。
4.1.2 按水枪喷射的灭火水流形式可分为:
a) 直流水枪;
b) 喷雾水枪;
c) 直流喷雾水枪;
d) 多用水枪。
4.1.3 喷雾角可调的低压直流喷雾水枪按功能分为以下4类:
a) 第I类:喷射压力不变,流量随喷雾角的改变而变化;
b) 第II类:喷射压力不变,改变喷雾角,流量不变;
c) 第III类:喷射压力不变,在每个流量刻度喷射时,喷雾角变化,对应的流量刻度值不变;
d) 第IV类:在一定的流量范围内,流量变化时,喷射压力恒定。