7.2 耗热量计算
	7.2.1 池水加热所需热量应为下列各项耗热量的总和:
	1 池水表面蒸发损失的热量;
	2 池壁和池底传导损失的热量;
	3 管道和净化水设备损失的热量;
	4 补充新鲜水加热所需要的热量。
	7.2.2 池水表面蒸发损失的热量应按下式计算:

	式中:
Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
Qs——池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
	β——压力换算系数,可取133.32Pa; 
	ρ——水的密度(kg/L); 
	γ——与池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);
	υw——池水表面上的风速(m/s),室内游泳池取0.2~0.5m/s;室外游泳池取2~3m/s;
	Pb——与池水温度相等时的饱和空气的水蒸气分压力(Pa);
	pq——游泳池的环境空气温度相等的水蒸气分压力(Pa);
	As——游泳池的水表面面积(m²);
	B——标准大气压力(Pa);
	B'——当地的大气压力(Pa)。
	7.2.3 游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。
	7.2.4 游泳池补充新鲜水加热所需要的热量应按下式计算:

	式中:
Qb——游泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
Qb——游泳池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h);
	р—水的密度(kg/L);
	Vb——游泳池新鲜水的补充量(L/d);
	c——水的比热容[kJ/((kg·℃)] Td——池水设计温度(℃),按本规程第3.3.1条的规定;
	Tf——游泳池补充新鲜水的温度(℃);
	th——加热时间(h)。
条文说明
    本节规定耗热量应包括的范围,各种耗热量的计算公式及参数确定的方法。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 池水特性
 - 3.1 原水水质
 - 3.2 池水水质
 - 3.3 池水温度
 - 3.4 充水及补水
 - 4 池水循环
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 游泳负荷
 - 4.3 循环方式
 - 4.4 循环周期
 - 4.5 循环流量
 - 4.6 循环水泵
 - 4.7 循环管道
 - 4.8 平衡水池和均衡水池
 - 4.9 给水口
 - 4.10 回水口和泄水口
 - 4.11 溢流回水槽和溢水槽
 - 4.12 补水水箱
 - 5 池水净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 净化工艺
 - 5.3 预净化设备
 - 5.4 石英砂过滤器
 - 5.5 硅藻土过滤器
 - 5.6 辅助过滤设备
 - 5.7 过滤器反冲洗
 - 6 池水消毒
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 臭氧消毒
 - 6.3 氯消毒
 - 6.4 紫外线消毒
 - 6.5 其他消毒剂
 - 6.6 化学药品投加设备
 - 7 池水加热
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 耗热量计算
 - 7.3 加热设备
 - 7.4 太阳能加热系统
 - 7.5 热泵加热系统
 - 8 水质监测和系统控制
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 监测项目
 - 8.3 监控要求
 - 8.4 水质平衡
 - 9 特殊设施
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 跳水池制波
 - 9.3 安全保护气浪
 - 9.4 移动分隔墙和升降池底
 - 9.5 放松池和淋浴
 - 9.6 撇沫器
 - 10 洗净设施
 - 10.1 浸脚消毒池
 - 10.2 强制淋浴
 - 10.3 清洗水嘴
 - 10.4 池底清污器
 - 11 排水及回收利用
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 池岸排水
 - 11.3 游泳池泄水
 - 11.4 其他排水
 - 12 池水净化设备机房
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 循环水泵及均衡水池布置
 - 12.3 过滤设备布置
 - 12.4 加药间及药品库
 - 12.5 消毒设备
 - 12.6 换热器
 - 12.7 控制设备
 - 13 施工与质量验收
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 设备及配套设施安装
 - 13.3 管道安装
 - 13.4 专用和附属配件安装
 - 13.5 阀门和仪表安装
 - 13.6 管道检测和试验
 - 13.7 设备检测和试验
 - 13.8 质量验收
 - 14 运行、维护和管理
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 水质异常处理
 - 14.3 水质监测
 - 14.4 环境卫生保持
 - 14.5 化学药品溶液配制
 - 14.6 设备维护和管理
 - 附录A 施工验收技术文件的内容和格式
 - 附录B 游泳池池水净化处理维护管理内容及格式
 - 本规程用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475