4.9 低温(运行)试验
4.9.1 目的
检验探测器在低温条件下工作的适应性。
4.9.2 方法
4.9.2.1 将试样放入试验箱内,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降到—10℃±3℃,在此条件下稳定16 h,观察并记录试样状态。
4.9.2.2 关断电源和监视设备,以不大于1℃/min的升温速率升温至环境温度,取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上。然后按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.9.3 要求
a) 降温及温度保持期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s ,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
c)不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。
4.9.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.8 环境试验前响应时间试验
- 下一节:4.10 高温(耐久)试验
目录导航
- 前 言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 3.1 总则
- 3.2 分类
- 3.3 感温元件的位置
- 3.4 报警确认灯
- 3.5 辅助设备连接
- 3.6 可拆卸探测器监视
- 3.7 出厂设置改变
- 3.8 现场设置
- 3.9 控制软件要求
- 3.10 使用说明书
- 4 要求和试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 方位试验
- 4.3 动作温度试验
- 4.4 响应时间试验
- 4.5 25℃超始响应时间试验
- 4.6 高温响应试验
- 4.7 电源参数波动试验
- 4.8 环境试验前响应时间试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 高温(耐久)试验
- 4.11 交变湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 SO2腐蚀(耐久)试验
- 4.14 冲击(运行)试验
- 4.15 碰撞(运行)试验
- 4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.18 静电放电抗扰度试验
- 4.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.20 射频场感应传导骚扰抗扰度试验
- 4.21 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.22 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.23 S型探测器附加试验
- 4.24 R型探测器附加试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志
- 6.1 总则
- 6.2 产品标志
- 6.3 质量检验标志
- 附录 A(规范性附录)标准温箱
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475