6.5 贮水箱
6.5.1 贮水箱应与底座固定牢靠。
6.5.2 用于制作贮水箱的材质、规格应符合设计要求。
6.5.3 钢板焊接的贮水箱,水箱内外壁均应按设计要求做防腐处理。内壁防腐材料应卫生、无毒,且应能承受所贮存热水的最高温度。
6.5.4 贮水箱的内箱应做接地处理,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169 的要求。
6.5.5 贮水箱应进行检漏试验,试验方法应符合设计要求和本规范第 6.9 节的规定。
	6.5.6 贮水箱保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB 50185 的要求。
	 
	条文说明
	 
6.5 贮水箱
6.5.1 为了确保安全,防止滑脱,本条强调贮水箱安装位置应正确,并与底座固定牢靠。
6.5.2 贮水箱贮存的是热水,因此对水箱的材质、规格作出要求,并规范了水箱的制作质量。
6.5.3 实际应用中,不少贮水箱采用钢板焊接。因此对内外壁尤其是内壁的防腐提出要求,以确保不危及人体健康和能承受热水温度。
6.5.4 为防止触电事故,本条对贮水箱内箱接地作特别强调。
6.5.5 为防止贮水箱漏水,本条对此加以强调。
6.5.6 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。