目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 型式检验
5.2.1 型式检验项目为本标准4.2~4.22规定的试验项目。检验试样品在出厂检验合格的产品中抽取。 
5.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b) 正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变可能影响产品性能或正式投产满5年;
c) 产品停产一年以上,恢复生产;
d) 出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大;
e) 发生重大质量事故。
5.2.3 检验结果按GB 12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
      
- 上一节:5.1 产品出厂检验
 - 下一节:6 标志
 
目录导航
- 前 言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 一般要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 报警确认灯
 - 3.3 辅助设备连接
 - 3.4 可拆卸探测器
 - 3.5 出厂设置
 - 3.6 响应性能现场设置
 - 3.7 防止外界物体侵入性能
 - 3.8 慢速发展火灾响应性能
 - 3.9 使用说明书
 - 3.10 控制软件要求
 - 4 要求和试验方法
 - 4.1 总则
 - 4.2 重复性试验
 - 4.3 方位试验
 - 4.4 一致性试验
 - 4.5 电源参数波动试验
 - 4.6 气流试验
 - 4.7 环境光线试验
 - 4.8 高温试验
 - 4.9 低温(运行)试验
 - 4.10 恒定湿热(运行)试验
 - 4.11 恒定湿热(耐久)试验
 - 4.12 腐蚀试验
 - 4.13 冲击试验
 - 4.14 碰撞试验
 - 4.15 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 4.19 静电放电抗扰度试验
 - 4.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.22 火灾灵敏度试验
 - 5 检验规则
 - 5.1 产品出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志
 - 6.1 总则
 - 6.2 产品标志
 - 附录 A(规范性附录)阈值检验烟箱
 - 附录 B(规范性附录)试验烟
 - 附录C (规范性附录)闪光装置
 - 附录D (资料性附录)有关慢速发展火灾的响应性能的评估方法
 - 附录E (规范性附录)碰撞试验设备
 - 附录F (规范性附录)燃烧试验室
 - 附录G (规范性附录)试验火SH1-木材热解阴燃火
 - 附录H (规范性附录)试验火SH2-棉绳阴燃火
 - 附录I (规范性附录)试验火SH3-聚氨脂塑料火
 - 附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475