目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 一般规定
7.1.1 实验室试验应按探索性试验或验证性试验,根据试验目的不同采取相应的试验方法。
7.1.2 实验室试验应包括下列内容:
1 试验方案设计;
2 试件的制作、养护和安装;
3 材料性能试验;
4 试验加载、量测及试验现象的观测及记录;
5 试验结果的整理及分析;
6 试验报告及结论。
7.1.3 实验室试验应充分利用实验室的加载控制系统、量测和数据采集、分析系统等有利条件;当在室外进行试验时应采取必要的遮盖和屏蔽措施。
7.1.4 实验室进行的探索性试验和验证性试验,钢筋的主要力学性能指标和混凝土的立方体抗压强度值与设计要求值的允许偏差宜为±10%。
条文说明
7.1.1 根据试验目的的不同,实验室试验基本分为探索性试验和验证性试验两种类型。
探索性试验是为研究结构在不同作用下的内力、变形等效应,分析其受力机理,确定影响结构抗力的因素和参数,探讨其变化规律,为建立结构理论、计算模型或经验公式提供科学的试验依据。验证性试验是针对已有的结构理论、分析模型、计算方法、构造措施等进行限定目标的试验,通过试验验证并修改、调整相应的计算方法、设计参数、构造措施等,使其更加科学、合理、完善。
探索性试验一般侧重于基本理论,相应于本领域的基础研究;验证性试验一般已有理论模式或工程背景。两类试验由于目的不同,试验方式也存在一定差异。
7.1.2 本条为对实验室试验基本内容的要求,与预制构件试验、原位加载试验和结构监测相比,实验室试验需要专门设计和制作试件,不仅试验类型多样,而且涵盖的内容比较全面。
7.1.3 探索性和验证性试验有较复杂多样的研究目标和较精确的加载、量测要求,故应尽量选择在专门的结构实验室中进行。当受场地条件的限制而不得已在室外进行时,应满足本条所要求的基本试验条件。
7.1.4 探索性试验需要研究试件和试验参数对结构性能的影响及其变化规律,而这些规律往往与试件的材料强度有密切的相关性;验证性试验是针对特定的理论模式或工程背景,试件材料强度的准确模拟是得到正确结论的重要条件。因此,钢筋和混凝土作为主要的承载受力材料,虽然难免存在一定的离散性,但与设计要求不应偏差过大。钢筋有屈服强度、极限强度、弹性模量和最大力下的总伸长值等多种指标,本条所要求的主要力学性能指标是针对与试验目的和试验结果直接相关的指标。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料性能
- 5 试验加载
- 5.1 支承装置
- 5.2 加载方式
- 5.3 加载程序
- 6 试验量测
- 6.1 一般规定
- 6.2 力值量测
- 6.3 位移及变形的量测
- 6.4 应变的量测
- 6.5 裂缝的量测
- 6.6 试验结果的误差与统计分析
- 7 实验室试验
- 7.1 一般规定
- 7.2 试验方案
- 7.3 试验过程及结果
- 8 预制构件试验
- 8.1 一般规定
- 8.2 试验方案
- 8.3 试验过程及结果
- 9 原位加载试验
- 9.1 一般规定
- 9.2 试验方案
- 9.3 试验检验指标
- 9.4 试验结果的判断
- 10 结构监测与动力测试
- 10.1 一般规定
- 10.2 施工阶段监测
- 10.3 使用阶段监测
- 10.4 结构动力特性测试
- 11 试验安全
- 附录A 预制构件结构性能试验检验记录表
- 附录B 结构监测仪表和传感器
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475