目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.3 构造要求
11.3.1 预应力碳纤维复合板加固用锚具可采用平板锚具,也可采用带小齿齿纹锚具(尖齿齿纹锚具和圆齿齿纹锚具)等。
11.3.2 设计普通平板锚具的构造时,其盖板和底板的厚度应分别不小于14mm和10mm;其加压螺栓的公称直径不应小于22mm(图11.3.2-1、图11.3.2-2)。

图11.3.2-1 碳纤维板平板锚具
1—螺栓孔;2—盖板;3—碳纤维板;4—底板

图11.3.2-2 平板锚具盖板和底板平面
11.3.3 设计尖齿齿纹锚具的构造时,其齿深宜为0.3mm~0.5mm,齿间距宜为0.6mm~1.0mm(图11.3.3-1、图11.3.3-2)。

图11.3.3-1 尖齿齿纹锚具示意图
1—碳纤维复合板;2—夹具;F—锚具的夹紧力;ƒ—锚具摩擦力;
a—锚具宽度;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
a—锚具宽度;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距

图11.3.3-2 尖齿齿纹锚具单齿示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;α—左侧齿纹与水平方向的夹角;β——右侧齿纹与水平方向的夹角
11.3.4 尖齿齿纹锚具摩擦力可按下式进行计算:

式中:F——锚具的夹紧力(kN);
μ——碳纤维板与锚具之间的摩擦系数;
α——左侧齿纹与水平方向的夹角;
β——右侧齿纹与水平方向的夹角。
11.3.5 设计圆齿齿纹锚具的构造时,其齿深宜为0.3mm~0.5mm,齿间距宜为0.6mm~1.0mm(图11.3.5-1、图11.3.5-2)。

图11.3.5-1 圆齿齿纹锚具示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;F—锚具的夹紧力;
ƒ—锚具摩擦力;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距
ƒ—锚具摩擦力;b—锚具齿纹长度;b1—齿间距

图11.3.5-2 圆齿齿纹锚具单齿示意图
1—碳纤维复合板;2—锚具;α—齿纹弧度圆心角;r—齿纹半径
11.3.6 圆齿齿纹锚具摩擦力可按下式进行计算:

式中:F——锚具的夹紧力(kN);
μ——碳纤维板与锚具之间的摩擦系数;
α——齿纹弧度圆心角。
11.3.7 预应力碳纤维复合材的宽度宜为100mm,对截面宽度较大的构件,可粘贴多条预应力碳纤维复合材进行加固。
11.3.8 锚具的开孔位置和孔径应根据实际工程确定,孔距和边距应符合国家现行有关标准的规定。
11.3.9 对于平板锚具,锚具表面粗糙度25μm≤Ra≤50μm,80μm≤Ry≤150μm,60μm≤Rz≤100μm。
11.3.10 为了防止尖齿齿纹锚具将预应力碳纤维复合板剪断,该类锚具在尖齿处应进行倒角处理(图11.3.3-2)。
11.3.11 对圆齿齿纹锚具,为防止预应力碳纤维复合板在锚具出口处因与锚具摩擦而产生断丝现象,锚具在端部切线方向应与预应力碳纤维复合板受拉力方向平行。
11.3.12 现场施工时,在锚具与预应力碳纤维复合材之间宜粘贴2层~4层碳纤维织物作为垫层(图11.3.12),并在锚具、预应力碳纤维复合材以及垫层上均应涂刷高强快固型结构胶,并在凝固前迅速将夹具锚紧,以防止预应力碳纤维复合板与锚具间的滑移。

图11.3.12 锚具内加贴的碳纤维织物垫层
1—盖板;2—碳纤维布垫片;3—预应力碳纤维板;4—底板
条文说明
11.3.1~11.3.6 提供了普通平板锚具齿形锚具和波形锚具的做法。这些锚具虽在工程实践中被采用过,但并非最佳的设计。如果有成熟经验也可以修改锚具构造和尺寸,或采用其他更好的锚具。
11.3.7 预应力碳纤维复合板的宽度宜采用100mm。这主要是根据同济大学等单位相关试验研究结果推荐的。当宽度更大时,对锚具的要求将会更高,也更难设计。
11.3.12 在锚具与预应力碳纤维复合板之间宜粘贴2层~4层碳纤维布,目的是当锚具钢板发生变形时,仍然能发挥良好的锚固作用。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:11.2 预应力碳纤维复合板加固受弯构件
- 下一节:11.4 设计对施工的要求
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 设计计算原则
- 3.3 加固方法及配合使用的技术
- 4 材料
- 4.1 混凝土
- 4.2 钢材及焊接材料
- 4.3 纤维和纤维复合材
- 4.4 结构加固用胶粘剂
- 4.5 钢丝绳
- 4.6 聚合物改性水泥砂浆
- 4.7 阻锈剂
- 5 增大截面加固法
- 5.1 设计规定
- 5.2 受弯构件正截面加固计算
- 5.3 受弯构件斜截面加固计算
- 5.4 受压构件正截面加固计算
- 5.5 构造规定
- 6 置换混凝土加固法
- 6.1 设计规定
- 6.2 加固计算
- 6.3 构造规定
- 7 体外预应力加固法
- 7.1 设计规定
- 7.2 无粘结钢绞线体外预应力的加固计算
- 7.3 普通钢筋体外预应力的加固计算
- 7.4 型钢预应力撑杆的加固计算
- 7.5 无粘结钢绞线体外预应力构造规定
- 7.6 普通钢筋体外预应力构造规定
- 7.7 型钢预应力撑杆构造规定
- 8 外包型钢加固法
- 8.1 设计规定
- 8.2 外粘型钢加固计算
- 8.3 构造规定
- 9 粘贴钢板加固法
- 9.1 设计规定
- 9.2 受弯构件正截面加固计算
- 9.3 受弯构件斜截面加固计算
- 9.4 大偏心受压构件正截面加固计算
- 9.5 受拉构件正截面加固计算
- 9.6 构造规定
- 10 粘贴纤维复合材加固法
- 10.1 设计规定
- 10.2 受弯构件正截面加固计算
- 10.3 受弯构件斜截面加固计算
- 10.4 受压构件正截面加固计算
- 10.5 框架柱斜截面加固计算
- 10.6 大偏心受压构件加固计算
- 10.7 受拉构件正截面加固计算
- 10.8 提高柱的延性的加固计算
- 10.9 构造规定
- 11 预应力碳纤维复合板加固法
- 11.1 设计规定
- 11.2 预应力碳纤维复合板加固受弯构件
- 11.3 构造要求
- 11.4 设计对施工的要求
- 12 增设支点加固法
- 12.1 设计规定
- 12.2 加固计算
- 12.3 构造规定
- 13 预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法
- 13.1 设计规定
- 13.2 受弯构件正截面加固计算
- 13.3 受弯构件斜截面加固计算
- 13.4 构造规定
- 14 绕丝加固法
- 14.1 设计规定
- 14.2 柱的抗震加固计算
- 14.3 构造规定
- 15 植筋技术
- 15.1 设计规定
- 15.2 锚固计算
- 15.3 构造规定
- 16 锚栓技术
- 16.1 设计规定
- 16.2 锚栓钢材承载力验算
- 16.3 基材混凝土承载力验算
- 16.4 构造规定
- 17 裂缝修补技术
- 17.1 设计规定
- 17.2 裂缝修补要求
- 附录A 既有建筑物结构荷载标准值的确定方法
- 附录B 既有结构混凝土回弹值龄期修正的规定
- 附录C 锚固用快固胶粘结拉伸抗剪强度测定法之一钢套筒法
- 附录D 锚固型快固结构胶抗震性能检验方法
- 附录E 既有混凝土结构钢筋阻锈方法
- E.1 设计规定
- E.2 喷涂型钢筋阻锈剂使用规定
- E.3 阻锈剂使用效果检测与评定
- 附录F 锚栓连接受力分析方法
- F.1 锚栓拉力作用值计算
- F.2 锚栓剪力作用值计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475