3.3 节点施工
3.3.1 钢-混凝土组合结构中钢筋与钢构件的连接应根据节点设计情况,可采用钢筋绕开法、穿孔法、连接件法及其组合方法等。
3.3.2 钢-混凝土组合结构施工中对于重要的复杂节点,施工前宜按1:1的比例进行模拟施工,根据模拟情况进行节点的优化设计,并应进行工艺评定。
3.3.2 钢-混凝土组合结构施工中对于重要的复杂节点,施工前宜按1:1的比例进行模拟施工,根据模拟情况进行节点的优化设计,并应进行工艺评定。
条文说明
3.3.1 钢-混凝土组合结构中钢构件与钢筋的连接节点是重要环节。常用处理方法如表2所示。
表2 组合结构施工节点处理方法

3.3.2 本条款中复杂节点是指钢-混凝土组合结构中钢筋密集、钢筋与钢构件连接技术复杂的节点。对此类节点,施工单位宜根据1:1的比例进行足尺模拟施工试验,根据模拟结果对工程施工工艺、技术措施等进行修正和优化设计,同时对施工工艺进行评定,保证工艺的合理性、可操作性和节点的质量。复杂节点由施工现场进行综合评定确定。