9.3 减压措施
9.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
9.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
9.3.3 减压孔板的水头损失,应按下式计算:
	
    式中  Hk——减压孔板的水头损失(10-2MPa);
Vk——减压孔板后管道内水的平均流速(m/s);
ξ——减压孔板的局部阻力系数,取值应按本规范附 录D确定。
9.3.4 节流管的水头损失,应按下式计算:
	
       (9.3.4)
    式中  Hg—— 节流管的水头损失(10-2MPa);
ζ —— 节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
Vg —— 节流管内水的平均流速(m/s);
dg —— 节流管的计算内径(m),取值应按节流管内径减1mm确定;
L —— 节流管的长度(m)。
9.3.5 减压阀应符合下列规定:
1 应设在报警阀组入口前;
2 入口前应设过滤器,;
3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
    
      
       (9.3.4)ζ —— 节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
    9.3.1 本条规定了对设置减压孔板管段的要求。要求减压孔板采用不锈钢板制作,按常规确定的孔板厚度:Φ50~80mm时,δ=3mm;Φ100~150mm时,δ=6mm;Φ200mm时,δ=9mm。减压孔板的结构示意图见图21。
	
图21 减压孔板结构示意图
9.3.2 节流管的结构示意图见图22。
	
图22 节流管结构示意图
9.3.4 规定了节流管水头损失的计算公式。节流管的水头损失包括渐缩管、中间管段与渐扩管的水头损失。即:
	
    式中  Hj —— 节流管的水头损失(10-2MPa);
Hj1 —— 渐缩管与渐扩管水头损失之和(10-2MPa);
Hj2 —— 中间管段水头损失(10-2MPa)。
渐缩管与渐扩管水头损失之和的计算公式为:
	
                           (11)
中间管段水头损失的计算公式为:
	
                   (12)
    式中  Vj—— 节流管中间管段内水的平均流速(m/s)
ζ —— 渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和
dj—— 节流管中间管段的计算内径(m)
L —— 节流管中间管段的长度(m)
节流管管径为系统配水管道管径的1/2,渐缩角与渐扩角取α=30°。由《建筑给水排水设计手册》(1992年版)查表得出渐缩管与渐扩管的局部阻力系数分别为0.24和0.46。取二者之和ζ=0.7。
9.3.5 提出了系统中设置减压阀的规定。近年来,在设计中采用减压阀作为减压措施的已经较为普遍。本条规定:
1为了防止堵塞,要求减压阀入口前设过滤器;
2 为有利于减压阀稳定正常的工作,当垂直安装时,要求按水流方向向下安装;
3 与并联安装的报警阀连接的减压阀,为检修时不关停系统,要求设有备用的减压阀(见图23)。
	
图23 减压阀安装示意图
1-报警阀 2-闸阀 3-减压阀 4-过滤器

图21 减压孔板结构示意图

图22 节流管结构示意图
	技术要求:L1=D1   L3=D3
9.3.3 规定了减压孔板水头损失的计算公式。标准孔板水头损失的计算,有各种不同的计算公式。经过反复比较,本规范选用1985年版《给水排水设计手册》第二册中介绍的公式,此公式与《工程流体力学》(东北工学院李诗久主编)、《流体力学及流体机械》(东北工学院李富成主编)、《供暖通风设计手册》及1985年版《给水排水设计手册》中介绍的公式计算结果相近。原规范条文说明中介绍的公式,用于规定的孔口直径时有一定局限性,理由是当孔板孔口直径较小时,计算结果误差较大。9.3.4 规定了节流管水头损失的计算公式。节流管的水头损失包括渐缩管、中间管段与渐扩管的水头损失。即:

Hj1 —— 渐缩管与渐扩管水头损失之和(10-2MPa);
Hj2 —— 中间管段水头损失(10-2MPa)。
渐缩管与渐扩管水头损失之和的计算公式为:
                           (11)
                   (12)ζ —— 渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和
- 上一节:9.2 管道水力计算
 - 下一节:10 供水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 设置场所火灾危险等级
 - 4 系统选型
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 系统选型
 - 5 设计基本参数
 - 6 系统组件
 - 6.1 喷头
 - 6.2 报警阀组
 - 6.3 水流指示器
 - 6.4 压力开关
 - 6.5 末端试水装置
 - 7 喷头布置
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 喷头与障碍物的距离
 - 8 管道
 - 9 水力计算
 - 9.1 系统的设计流量
 - 9.2 管道水力计算
 - 9.3 减压措施
 - 10 供水
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 水泵
 - 10.3 消防水箱
 - 10.4 水泵接合器
 - 11 操作与控制
 - 12 局部应用系统
 - 附录A 设置场所火灾危险等级举例
 - 附录B 塑料、橡胶的分类举例
 - 附录C 当量长度表
 - 附录D 减压孔板的局部阻力系数
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475