目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
工业企业噪声控制设计规范
Code for design of noise control of industrial enterprises
GB/T 50087-2013
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2 0 1 4 年 6 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第237号
现批准《工业企业噪声控制设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50087-2013,自2014年6月1日起实施。原国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87-85同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2013年11月29日
本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由北京市劳动保护科学研究所会同有关单位在原国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87-85的基础上修订而成。
在修订过程中编制组进行了广泛深入的调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上修改完善,最后经审查定稿。
本规范共分8章,主要技术内容是:总则、术语、工业企业噪声控制设计限值、工业企业总体设计中的噪声控制、隔声设计、消声设计、吸声设计、隔振降噪设计等。
本规范修订的主要技术内容是:1.增加了脉冲噪声限值内容;2.对各类工作场所的噪声限值作了适当修改;3.对噪声与振动控制措施有关条文进行了修改。
本规范由住房和城乡建设部负责管理,由北京市劳动保护科学研究所负责日常管理和具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送北京市劳动保护科学研究所(地址:北京市西城区陶然亭路55号,邮政编码:100054)。
本规范主编单位:北京市劳动保护科学研究所
本规范参编单位:中国科学院声学研究所
中国建筑科学研究院
中国建筑设计研究院
中国环境科学研究院
国家建筑材料工业标准定额总站
北京市疾病预防控制中心
北京城建科技促进会
华北科技学院
北京绿创声学工程股份有限公司
中材装备集团有限公司
天津水泥工业设计研究院有限公司
本规范主要起草人员:张 斌 魏志勇 徐 民 王蓓蓓 秦 勤 邵 斌 户文成 李贤徽 宋瑞祥 佟小朋 刘碧龙 张 翔 张付奎 张国宁 施敬林 吕 琳 王建明 程根银 耿晓音 郭宇春 吴 涛 岳润清
本规范主要审查人员:程明昆 林 杰 陈克安 方庆川 李志远 黄 莹 刘达德 陆凤华 宋运学 肖建民 叶宏
修订说明
《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013经住房和城乡建设部2013年11月29日第237号公告批准、发布。
本规范是在《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87-85的基础上修订而成,上一版的主编单位是北京市劳动保护科学研究所,参加单位是中国建筑科学研究院、中国科学院声学研究所、上海民用建筑设计院、上海化工设计院、冶金工业部重庆钢铁设计研究院、冶金工业部北京钢铁设计研究总院、机械工业部设计研究总院、电子工业部第十一设计研究院、航空工业部第四规划设计研究院、化学工业部第四设计院、中国环境科学研究院,主要起草人是:方丹群、陈潜、孙家其、孙凤卿、董金英、吴大胜、张敬凯、陈道常、章奎生、徐之江、梁其和、穆惕乾、周光源、杨臣钧、肖净岚、李芳年、陈律华、朱汝州、刘惠媛、江珍泉、冯瑀正、封根泉、虞仁兴、戚丹。本次修订的主要技术内容是:1.增加了脉冲噪声限值内容;2.各类工作场所的噪声限值作了适当的调整;3.对噪声与振动控制措施有关条文进行了修改。
本规范修订过程中,编制组根据近年来收集到的对工业企业噪声控制设计方面的意见,综合考虑工业企业噪声的现状、社会经济的发展水平、噪声控制技术的发展水平,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。
为便于广大设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《工业企业噪声控制设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475