砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
附录C 拉结钢筋的植筋施工质量检查
C.0.1 每一检验批抽检的锚固钢筋最小容量应符合表C.0.1的规定。
表C.0.1 检验批抽检锚固钢筋样本最小容量

C.0.2 锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下,基材应无裂缝,钢筋应无滑移和宏观裂损;持荷2min期间荷载值降低不应大于5%。