地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
4.7 膨润土防水材料防水层
4.7.1 膨润土防水材料防水层适用于pH为4~10的地下环境中;膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构的迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。
4.7.2 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土,不应采用钙基膨润土。
4.7.3 膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁,不得有明水,基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定;基层阴阳角应做成圆弧或坡角。
4.7.4 膨润土防水毯的织布面和膨润土防水板的膨润土面,均应与结构外表面密贴。
4.7.5 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定;立面和斜面上的固定间距宜为400mm~500mm,平面上应在搭接缝处固定。
4.7.6 膨润土防水材料的搭接宽度应大于100mm;搭接部位的固定间距宜为200mm~300mm,固定点与搭接边缘的距离宜为25mm~30mm,搭接处应涂抹膨润土密封膏。平面搭接缝处可干撒膨润土颗粒,其用量宜为0.3kg/m~O.5kg/m。
4.7.7 膨润土防水材料的收口部位应采用金属压条和水泥钉固定,并用膨润土密封膏覆盖。
4.7.8 转角处和变形缝、施工缝、后浇带等部位均应设置宽度不小于500mm加强层,加强层应设置在防水层与结构外表面之间。穿墙管件部位宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏进行加强处理。
4.7.9 膨润土防水材料分段铺设时,应采取临时遮挡防护措施。
4.7.10 膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
I 主 控 项 目
4.7.11 膨润土防水材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
4.7.12 膨润土防水材料防水层在转角处和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
4.7.13 膨润土防水毯的织布面或防水板的膨润土面,应朝向工程主体结构的迎水面。
检验方法:观察检查。
4.7.14 立面或斜面铺设的膨润土防水材料应上层压住下层,防水层与基层、防水层与防水层之间应密贴,并应平整无折皱。
检验方法:观察检查。
4.7.15 膨润土防水材料的搭接和收口部位应符合本规范第4.7.5条、第4.7.6条、第4.7.7条的规定。
检验方法:观察和尺量检查。
4.7.16 膨润土防水材料搭接宽度的允许偏差应为一10mm。
4.7.1 膨润土吸收淡水后变成胶状体,膨胀为自身重量的5倍、自身体积的13倍左右,依靠粘结性和膨胀性发挥止水功能,这里的淡水是指不会降低膨润土膨胀功能且不含有害物质的水。当地下水为强酸性或强碱性时,即pH小于4或大于10的条件下,膨润土会丧失膨胀功能,从而也就不具有防水作用。
膨润土防水材料只有在有限的空间内吸水膨胀才能够发挥防水作用,所以膨润土防水材料防水层使用的条件是两侧必须具有一定的夹持力,且夹持力不应小于0.014MPa。地下工程外墙膨润土防水材料施工结束后应尽早回填,回填时应分层夯实,回填土夯实密实度应大于85%。另外,膨润土防水材料防水层应与结构物外表面密贴,才会在结构物表面形成胶体隔膜,从而达到防水的目的。
目前国内的膨润土防水材料有下列三种产品:
1 针刺法钠基膨润土防水毯,由一层编织土工布和一层非织造土工布包裹钠基膨润土颗粒针刺而成的毯状材料。
2 针刺覆膜法钠基膨润土防水毯,是在针刺法钠基膨润土防水毯的非织造土工布外表面复合一层高密度聚乙烯薄膜制成的。
3 胶粘法钠基膨润土防水板,是用胶粘剂将膨润土颗粒粘结到高密度聚乙烯板上,压缩生产的钠基膨润土防水板。
在地下防水工程中建议选用针刺覆膜法钠基膨润土防水毯,这种类型对防水工程质量更有保证。
4.7.2 钠基膨润土颗粒或粉剂是生产膨润土防水材料的主材。钠基膨润土分为天然钠基膨润土和人工钠化处理的膨润土。天然钠基膨润土的性能高于人工钠化处理的膨润土的性能。钙基膨润土的稳定性差、膨胀倍率低,不能作为防水材料使用。
4.7.3 膨润土防水材料对基层的要求虽然相对于防水卷材和涂料要低一些,但基层也不得有明水和积水,且应坚实、平整、无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6,其中D是指基层相邻两凸面间凹陷的深度,L是指基层相邻两凸面间的距离。
膨润土防水毯在阴阳角部位可采用膨润土颗粒、膨润土棒材和水泥砂浆进行倒角处理,阴阳角应做成直径不小于30mm的圆弧或30mmX30mm的坡角。如不进行倒角处理,会导致转角部位出现剪切破坏或膨润土颗粒损失,影响整体防水质量。
4.7.4 膨润土防水毯和膨润土防水板铺设时,膨润土防水毯编织土工布面和膨润土防水板的膨润土面均应朝向主体结构的迎水面,即与结构外表面密贴。膨润土遇水膨胀后形成致密的胶状体,对结构裂缝、疏松部位可起到封堵修补作用,同时有效地阻止可能在防水层与主体结构之间的窜水现象。
4.7.5 膨润土防水材料宜采用机械固定法施工。平面上在膨润土防水材料的搭接缝处固定,立面和斜面上除搭接缝处需要机械固定外,其他部位也必须进行机械固定,固定点宜呈梅花形布置。
4.7.6 采用机械固定法铺设膨润土防水材料,固定点的布置和间距、搭接缝和收头的密封处理措施等对施工质量的保证至关重要。
4.7.7 膨润土防水材料自重和厚度较大,所以收口部位必须采用金属压条和水泥钉固定,并用膨润土密封膏封边,防止防水层滑移、翘边。
4.7.8 转角处、变形缝、施工缝、后浇带和穿墙管等部位是防水层的薄弱环节,必须采取加强处理措施,以提高防水层的可靠性。
4.7.9 膨润土防水材料分段铺设完毕后,由于绑扎钢筋等后续工程施工需要一定的时间,膨润土材料长时间暴露,会影响防水效果。因此应在膨润土防水材料表面覆盖塑料薄膜等挡水材料,避免下雨或施工用水导致膨润土材料提前膨胀。雨水直接淋在膨润土防水材料表面时导致膨润土颗粒提前膨胀,并在雨水的冲刷过程中出现流失的现象,在地下工程中经常发生,严重降低了膨润土防水材料的防水性能。特别是在雨期施工时,应采取临时遮挡措施对膨润土防水材料进行有效的保护。
4.7.10 本条对膨润土防水材料防水层分项工程检验批的抽样检验数量作出规定。
4.7.11 膨润土颗粒或粉剂通过针刺法固定在编织土工布和非织造土工布之间,针刺的密度、均匀度会影响膨润土颗粒或粉剂的分散均匀性。如果针刺的密度不均匀或过小,则膨润土防水毯在运输、现场搬运以及施工过程中会导致颗粒或粉剂在毯体内移动和脱落,从而降低毯体的整体防水效果。
本规范附录第A.4节列入了钠基膨润土防水毯的主要物理性能,性能指标依据现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JG/T 193的规定。
4.7.12 参见本规范第4.3.16条的条文说明。
4.7.13 参见本规范第4.7.4条的条文说明。
4.7.14 膨润土防水材料的自重较大,在立面和斜面铺贴时应上层压住下层,防止材料滑移。另外,如果工程采用针刺覆膜法钠基膨润土防水毯,膜面是朝向迎水面的,上层压住下层可以使地下水自然排走。
4.7.15 参见本规范第4.7.5条、第4.7.6条、第4.7.7条的条文说明。
4.7.16为了保证膨润土防水材料搭接部位的有效性,规定搭接宽度的负偏差不应大于10mm。
- 上一节:4.6 金属板防水层
- 下一节:5 细部构造防水工程
