砌体结构工程施工规范 GB50924-2014
10.3 质量检查
10.3.1 填充墙砌体的质量检查,除应符合本章规定外,尚应符合本规范第6.3.1、6.3.2、7.4.1、7.4.2、9.4.3条的规定。
10.3.2 填充墙砌体工程施工中,应对下列主控项目及一般项目进行检查,并应形成检查记录:
1 主控项目包括:
1) 块体强度等级;
2) 砂浆强度等级;
3) 与主体结构连接;
4) 植筋实体检测。
2 一般项目包括:
1) 轴线位置;
2) 每层墙面垂直度;
3) 表面平整度;
4) 后塞口的门窗洞口尺寸;
5) 窗口偏移;
6) 水平灰缝砂浆饱满度;
7) 竖缝砂浆饱满度;
8) 拉结筋、网片位置;
9) 拉结筋、网片埋置长度;
10) 砌块搭砌长度;
11) 灰缝厚度;
12) 灰缝宽度。