建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
附录C 压力流屋面雨水系统容积式测试法
C.0.1 当屋面本身有较大的蓄水容积时,可根据天沟内的雨水在单位时间内容积增减,确定系统排水能力。
C.0.2 测试应按下列步骤进行:
1 应先将该系统位于地面标高1.5m处的检查管段暂时拆除;
2 检查管段拆除后,应在该部位安装合适规格的阀门,在阀门上方应安装注水设施;
3 关闭阀门,并应将对应的屋面排水分区其他系统的雨水斗暂时封堵,并应设立储水区;
4 应在储水区段的天沟内观测天沟高度位置,并应做好标记线,天沟测试的人数不应少于3人,并应校对各测试人员的秒表;
5 应从阀门上方的注水管向储水区持续加水至可测试的水深高度;
6 在测试人员就位后,应打开阀门,检测人员应记录储水区的各标记段排水时间,并应取得不少于3组的数值,应取其平均值作为单位时间内的排水能力,并应与该系统的设计排水量进行对比,与设计要求进行核对;
7 测试结束后,应开启其他系统的雨水斗、拆除阀门,并应将检查管段复位。
C.0.3 排水能力应按下式计算:

式中:Qs——被测试的压力流屋面雨水系统排水能力(m3/h);
Vg——屋面天沟水容积(m3);
Ts——排水时间(h)。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录B 深度系数和形状系数曲线
- 下一节:本规程用词说明
